标题:
防爆区铠装电缆是否可以不穿挠性管
防爆区铠装电缆是否可以不穿挠性管?一直没有找到规范支持。但好多企业都这样做?请教高手!
作者:
ssln123
时间:
2020-3-20 08:41
我也没找到相关规范,只是有的专家来检查也认可。自控安装图集里也有安装图,防爆区的电缆都没有接防爆软管,但是有接防爆格兰头,目前我这里没有看到有专家支持这种做法,总说不防爆,不安全,没法跟专家解释,设计院的人也表示无奈。
作者:
firelake
时间:
2020-3-20 13:07
可以不穿挠性管。只要仪表、接线箱等满足防爆要求,包括密封接头(gland)。其实,挠性管本身只有防护电缆功能,没有隔离危险区和安全区的功能。我们国外很多项目都是铠装电缆直接敷设的。另外,非铠装电缆也一样可以直接敷设,因为同理。
作者:
juyatech
时间:
2020-3-24 09:23
防爆区接线我们都接到防爆接线盒里就行了
作者:
manson130
时间:
2020-3-26 23:46
电缆口防爆目前有两种形式,一种格兰也叫防爆电缆密封接头,另一种防爆隔离密封接头也叫羊角头。格兰直接链接电器接口,这种防爆在格兰里面所以不需要再接防爆挠性管,即使接了对防爆来说也没用,提高美观性。羊角头安装,首先电器接口必须使用防爆挠性管然后接羊角头,羊角头里面塞防爆胶泥,这种方式由于电力规范要求防爆距离要求不能大于450,所以基本上不再使用了。