海川化工论坛

标题: 霍尼PKS输出初始化故障求解 [打印本页]

作者: lfx605057    时间: 2020-3-16 18:27
标题: 霍尼PKS输出初始化故障求解
霍尼PKS系统,AO 输出信号,现场连接设备为加热器的调功器,中间采用安全栅进行隔离,运行过程中,DCS会出现通道初始化的情况,重新接线无法恢复,必须将对通道进行INactive  ,之后再进行Active操作,故障消失。已出现多次,原因无法明确,请各位大神支支招!

作者: 云销雨霁_QTXF    时间: 2020-3-17 21:40
初始化就是输出开路,查查AO输出的接线,或者相关设备是否都断开回路的设置
作者: lfx605057    时间: 2020-3-27 19:05
云销雨霁_QTXF 发表于 2020-3-17 21:40
初始化就是输出开路,查查AO输出的接线,或者相关设备是否都断开回路的设置

接线是好的,而且重新接线,故障不消失,仍然无法给电流。只有将通道重新激活一次后,才可以正常输出。
作者: meng25810    时间: 2020-3-27 20:46
我们也遇到过这种问题。试过各种办法,最后是换卡解决。
作者: zzllyp    时间: 2020-3-28 16:28
首先弄清楚是模块的通道问题还是回路断路,如果是回路断路出现这样的问题应该不正常,如果是模块的问题见以下说明: ( 下载次数: 1,容量,)