l847795134 发表于 2020-2-18 16:13
气源是否正常,电磁阀供电是否用ups
丁洪伟 发表于 2020-2-18 17:29
DCS是否使用UPS?如果没用UPS,晃电期间DCS控制器是否重启,如果重启,卡件输出会保持在预先设定的安全状态
275340019 发表于 2020-2-18 18:09
这应该显而易见了啊。自己也说了晃电引起。那就解决晃电问题。
sdlyml 发表于 2020-2-18 21:39
你们的do卡直接控制阀门还是控制继电器来控制电源?如果是后者的话建议你查一下你们开关阀继电器控制的是24 ...
martin_112 发表于 2020-02-21 10:11
现场控制阀是通过DO卡件控制继电器输出控制现场电磁阀开关,继电器控制的应该是24V电源的正吧,还有想请教一下,继电器控制24V电源的正或负的区别是什么?
sdlyml 发表于 2020-2-21 11:31
不是同一时间,不是同一块卡件,不是同一个阀门,但均发生在晃电之后,而且是得电后动作。个人感觉应该不 ...
martin_112 发表于 2020-2-21 10:02
感谢您的回复。晃电造成的是220VAC供电异常,我公司DCS系统配置两路供电,1路UPS、1路市电,晃电期间DCS ...
kyy2121 发表于 2020-02-21 16:34
您的意思是不是晃电引起大电机失电后重启,而电机重启会产生感应电使得附近的阀门误动作对吧?那么平时在电机主备泵切换的时候也是同样的原理啊,难道他们平时导泵的时候阀门也会误动作?虽然你说的有一定道理,但总感觉哪里不对