标题: 罐区晃电期间切断阀误动作串油事件原因分析 [打印本页]

作者: martin_112    时间: 2020-2-18 15:20
标题: 罐区晃电期间切断阀误动作串油事件原因分析
近期公司因外部电网不稳定造成罐区的机泵多次出现偷停问题,晃电期间,公司部分罐的切断阀出现无指令开启、关闭问题,造成串油事件发生,现将现掌握的信息进行一下描述:请各位海友帮忙分析一下具体原因;本公司使用的浙大中控系统JX-300XP的DCS控制系统,本次出现误动作的切断阀无联锁逻辑,多为油品调和用的开、关阀,现场阀门选型为电开型或风开型切断阀(已现场确认);出现误动作的切断阀不再同一卡件上,发生动作的切断阀不是同一时间点出现误动作;现判断非人为现场操作的情况下,只有现场电磁阀得电阀门才能打开;但是切断阀如何获得供电无法得知。请各位海友、各位大神提供检查思路。

作者: l847795134    时间: 2020-2-18 16:13
气源是否正常,电磁阀供电是否用ups
作者: 丁洪伟    时间: 2020-2-18 17:29
DCS是否使用UPS?如果没用UPS,晃电期间DCS控制器是否重启,如果重启,卡件输出会保持在预先设定的安全状态
作者: 275340019    时间: 2020-2-18 18:09
这应该显而易见了啊。自己也说了晃电引起。那就解决晃电问题。
作者: sdlyml    时间: 2020-2-18 21:39
你们的do卡直接控制阀门还是控制继电器来控制电源?如果是后者的话建议你查一下你们开关阀继电器控制的是24V正还是负。
作者: wowwz1    时间: 2020-2-19 08:44
先确认UPS和气源问题吧??
作者: hahahuohei    时间: 2020-2-20 08:00
检查DCS,卡件有没有重启,重启时有可能导致输出异常。
作者: martin_112    时间: 2020-2-21 09:55
l847795134 发表于 2020-2-18 16:13
气源是否正常,电磁阀供电是否用ups

气源压力影响已排除,现场设计的气开阀或电开阀,即使气源压力低,切断阀也不会异常打开;电磁阀供电取余DCS系统,DCS两路供电,1路UPS,1路市电。
作者: martin_112    时间: 2020-2-21 09:57
丁洪伟 发表于 2020-2-18 17:29
DCS是否使用UPS?如果没用UPS,晃电期间DCS控制器是否重启,如果重启,卡件输出会保持在预先设定的安全状态

谢谢您的回复。如果控制器晃电重启的话,同一控制器上所有的切断阀都会同一时间异常动作,本次发生的切断阀虽涉及多台,但非同一时间出现异常动作。
作者: martin_112    时间: 2020-2-21 10:02
275340019 发表于 2020-2-18 18:09
这应该显而易见了啊。自己也说了晃电引起。那就解决晃电问题。

感谢您的回复。晃电造成的是220VAC供电异常,我公司DCS系统配置两路供电,1路UPS、1路市电,晃电期间DCS系统监控画面显示未受影响。现在想分析晃电怎么引起的切断阀误动作,亦或者说切断阀误动作的根本原因在哪?需要进一步排查清楚。
作者: martin_112    时间: 2020-2-21 10:11
sdlyml 发表于 2020-2-18 21:39
你们的do卡直接控制阀门还是控制继电器来控制电源?如果是后者的话建议你查一下你们开关阀继电器控制的是24 ...

现场控制阀是通过DO卡件控制继电器输出控制现场电磁阀开关,继电器控制的应该是24V电源的正吧,还有想请教一下,继电器控制24V电源的正或负的区别是什么?
作者: sdlyml    时间: 2020-2-21 11:31
martin_112 发表于 2020-02-21 10:11


现场控制阀是通过DO卡件控制继电器输出控制现场电磁阀开关,继电器控制的应该是24V电源的正吧,还有想请教一下,继电器控制24V电源的正或负的区别是什么?
不是同一时间,不是同一块卡件,不是同一个阀门,但均发生在晃电之后,而且是得电后动作。个人感觉应该不是系统的问题。你查一下动作阀门的屏蔽做了没有?
个人感觉:晃电,现场设备失电停,应急电源启动,感应电引起的。排查的话确定一下启动的阀门附近有无电气设备,查看该电气设备是否接入应急电源系统,查看趋势看一下设备启动时间与阀门开的时间是否是相差不大。
作者: kyy2121    时间: 2020-2-21 16:34
sdlyml 发表于 2020-2-21 11:31
不是同一时间,不是同一块卡件,不是同一个阀门,但均发生在晃电之后,而且是得电后动作。个人感觉应该不 ...

您的意思是不是晃电引起大电机失电后重启,而电机重启会产生感应电使得附近的阀门误动作对吧?那么平时在电机主备泵切换的时候也是同样的原理啊,难道他们平时导泵的时候阀门也会误动作?虽然你说的有一定道理,但总感觉哪里不对
作者: 275340019    时间: 2020-2-21 18:04
martin_112 发表于 2020-2-21 10:02
感谢您的回复。晃电造成的是220VAC供电异常,我公司DCS系统配置两路供电,1路UPS、1路市电,晃电期间DCS ...

根据您叙述。共考虑排查方向,因为影响大批气动阀动作的两点因素无非电信号和气信号:
1、UPS电源供电的系统、仪表估计问题不大。但若有GPS供电的部分也有可能引起,不能掉以轻心。
2、普通电源部分,很可能造成现场机组或造风供风设备的影响,造成低压或者其它可能。且现场阀门正常工作的需求风压不一定是一样的,造成风压要求大的先动作。风压持续波动降低,造成另一批阀门动作。

总之先检查较容易排查的UPS部分。重点查GPS电源晃电造成的电机、罐等设备的风压引起的问题。
作者: sdlyml    时间: 2020-2-21 18:13
kyy2121 发表于 2020-02-21 16:34


您的意思是不是晃电引起大电机失电后重启,而电机重启会产生感应电使得附近的阀门误动作对吧?那么平时在电机主备泵切换的时候也是同样的原理啊,难道他们平时导泵的时候阀门也会误动作?虽然你说的有一定道理,但总感觉哪里不对
你说的确实不好解释,现场具体什么情况也不太清楚。只是个人怀疑,等楼主一项项排查吧