海川化工论坛

标题: 安全仪表是个什么概念? [打印本页]

作者: 海川小当家    时间: 2020-2-17 16:21
标题: 安全仪表是个什么概念?
各位大侠,SIS系统,也就是安全仪表系统,“安全仪表”这四个字只要一提出,是不专门指SIS系统使用的仪表?未安装SIS系统作业现场的仪表,能否使用“安全仪表”这一概念?


作者: liangtao8309    时间: 2020-2-17 17:56
个人理解是没有“安全仪表”这个概念的,只有满足特定要求的仪表构成了安全仪表系统。
作者: 仪表小龙    时间: 2020-2-17 20:00
SIS系统必须是经过权威认证的,通过安全等级认证(就是我们说的SIL)。SIS系统的设计与开发过程必须遵循IEC61508,并应通过独立机构(如德国T?V、BV等)的功能安全评估和认证,取得认证证书。重点强调一下,凡是知名SIS基本都有T?V认证。我每次写这里,有个同学总批评我,他是美国一家搞安全系统认证的机构,还算可以,每次他都让我把他们机构也写上,但是只写我非常认可的,不做违心的。所以,建议上SIS之前,先查安全认证。擦亮眼睛,只认权威认证。

        


2、SIS系统必须有冗余性

SIS系统必须采用多重冗余结构以提高系统的硬件故障裕度,单一故障不会导致SIS系统安全功能丧失。就是我们说的2oo3D或者2oo4D等。冗余必须包括电源冗余、CPU冗余、卡件冗余等。

3、SIS系统必须有容错性

第一是约束故障,即限制过程或进程的动作,以防止在错误被检测出来之前继续扩大;第二是检测故障,即对信息和过程或进程的动作进行动态检测;第三是故障恢复即更换或修正失效的部件。

4.故障安全性

当内部或外部原因使SIS失效时,被保护的对象(装置)应按预定的顺序安全停车,自动转入安全状态。

5.响应速度快
  SIS系统的实时性很好,其运行速度是DCS远不能达到的。

6. 顺序记录(SOE)功能

具备顺序事件记录功能为了更好地进行事故分析与事后追忆,SIS一般具有事件顺序记录(SOE)功能,即可按时间顺序记录各个指定输入和输出及状态变量的变化时间,记录精度一般精确到1毫秒级。SOE很重要哦,保证了事故的可追溯性。

7、SIS系统不参与过程控制,只做联锁。

二、SIS系统完成之后验收内容:

1、施工验收

施工验收应按照《自动化工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013,对于施工的验收,规范中要求比较明确,按此检查就行。特别强调,接线端子紧固一定要注意,SIS中一个接线端子的松动可能会导致一个事故的发生。建议采用三级确认(施工人员、技术员、领导)。

2、SIS硬件验收

硬件主要就是系统供应商提供安全认证证书、产品合格证、软件授权等等,按照GB/T50770验收,电源、CPU、卡件等要做冗余测试,比如三取二的传感器不能在一个卡件上等,都要检查。

3、软件测试(联锁验收)

联锁验收也是非常关键的一个环节,要测试联锁逻辑的编程是否和设计相符合,如果联锁逻辑错误,那后果可能是非常严重的。我检查时多次查到逻辑编程和设计图纸不一致的问题。验收完要多方签字确认,这个一般是安全检查的必查项。

4、完整性验收

完整性验收就是验收SIS系统是否能满足消除安全风险的需求,也就是平常所说的SIL验算报告。联锁的可靠性(PFDavg)和可用性(MTTFs)都合格,联锁回路才是合格的。SIL验算不合格,SIS系统也是不合格的。
作者: 濠梁知乐    时间: 2020-2-17 21:53
安全仪表系统(Safety Instrumen System),其中的 Instrumen现在都翻译为“仪表”,其实该单词的解释不仅仅仪表,还有仪器、装置、工具、器械等解释。所以Safety Instrumen System的本来解释是实现安全功能的仪器、装置、工具、器械等。
安全仪表还有另外一个解释,即该仪表是安全的,即该仪表具有防爆、防火功能。
所以看“安全仪表”这个词语用在什么地方,要结合上下文来理解。
作者: 海川小当家    时间: 2020-2-18 08:35
liangtao8309 发表于 2020-2-17 17:56
个人理解是没有“安全仪表”这个概念的,只有满足特定要求的仪表构成了安全仪表系统。

请看一下四楼,我觉得他说的也有道理
作者: liangtao8309    时间: 2020-2-18 10:37
本帖最后由 liangtao8309 于 2020-2-18 10:40 编辑
海川小当家 发表于 2020-2-18 08:35
请看一下四楼,我觉得他说的也有道理

我觉得四楼将仪表概念扩展为装置,工具,机械有道理。第二点安全仪表本身具有防爆,防火功能是不是还需要根据使用环境来定?例如只通过SIL1认证的仪表用在一个想达到SIL2级别的系统里,虽然仪表本身也有防火防爆,但不符合SIL2的要求,是不是也可以认为它不安全?
作者: 濠梁知乐    时间: 2020-2-18 12:21
SIS:Safety Instrumen System 安全仪表系统,该缩写还有另外一个解释SIS:Safety Interlock System,即安全联锁系统。
SIS:Safety Instrumen System 安全仪表系统是从工具角度强调安全系统,即该系统中有发讯装置、逻辑运算装置、终端执行装置所构成的安全系统;SIS:Safety Interlock System安全联锁系统是从功能角度强调的安全系统,由于某些参数达到安全限所触发的联锁动作,进而达到安全保障的系统。
作者: lqcattle24975    时间: 2020-2-27 07:59
学习了
作者: ysm_hxu    时间: 2020-3-25 14:07
学习学习,顶一下