周云卿 发表于 2020-2-16 17:09
控制我不懂,电线有问题:《电力工程电缆设计标准》50217-2018
5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆 ...
Exe 发表于 2020-2-16 17:52
个人看法这个不规范。这个加药设备应该是个固定式设备,应采用固定线路配电。插接式配电通常用在移动式设备 ...
渝琴 发表于 2020-2-16 21:27
也就是说,如果是铠装电缆或者电缆加保护套管就可以了?
那这里使用插座插针来作为电源开关是否规范呢?
周云卿 发表于 2020-2-17 08:04
《低压配电设计规范》50054-2011
3.1.8 独立控制电气装置的电路的每一部分,均应装设功能性开关电器 ...
wx_寒冬的雪24686 发表于 2020-2-24 22:58
很明显不符合规范,就不能买个电控箱吗?
canghai5 发表于 2020-6-2 16:25
而且这个插座的电源还是跟系统运行联锁的。
关于这一条,知不知道这个连锁的重要程度?是不是归属于重要的 ...