海川化工论坛

标题: 微机保护装置“死机”的危害以和应采取的措施 [打印本页]

作者: lixianlong    时间: 2020-2-5 20:07
标题: 微机保护装置“死机”的危害以和应采取的措施
       微机型保护装置在实际运行中,会有“死机”情况的发生,尽管这种情况发生的机率非常小,但其后果是非常严重的。拿电容器保护装置来说,如果电容器微机保护装置死机,电容器露天式按装在室外,如有发生电容器内部故障,或阴雨天气,飞鸟羽毛淋湿,落在电容器三相裸露刀闸处,保护拒动,将造成越级跳闸,造成整段母线失压。尤其是案例二的情况,35千伏线路如发生短路故障,微机保护装置死机,保护拒动,将造成该线路所连母线电源侧开关跳闸,扩大停电范围。因为该段35千伏母线所连线路的另一端就可能就造成全站失压或重要用户失电。

4.应采取的措施
    4.1在设备停、送电操作后,检查过程中,一定要检查保护装置情况,及时将保护装置运行菜单恢复到主菜单界面。
      4.2在进行巡视工作时,一定将检查微机保护装置工作状态,作为巡视工作的重要一项,微机保护装置的运行情况,检查方面,还可以通过观看后台监控系统相关间隔设备数据,在一定时间段内(1---5秒内)是否正常刷新,如电压、电流、有功、无功等数据一直无刷新不变,就要引起注意。
    4.3一旦发现“死机”情况发生,可以将该微机保护装置电源开关断开,重新再送上,这时有两种情况发生:A、合上电源开关后,装置运行正常,后台机相关数据刷新正常;B、合上电源开关后,微机保护装置仍“死机”,此时,有条件话,值班人员应积极采取措施,通过倒闸操作,将相关负荷倒走,将故解列装置相关设备停用,无条件的,与调度联系,将相关设备停用(在运规中明确规定,严禁设备无保护运行)

本文出自 http://www.weijizongbao.com/jishu/543.html  请转者注明出处


作者: kareale88    时间: 2020-2-5 20:24
了解了解,多谢楼主分享
作者: 泡沫_ZPTK    时间: 2020-2-5 22:40
多谢分享




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5