CHANGBAISHI 发表于 2020-1-25 09:17
建议,将相关部位阀门管线用电伴热试试。
suerys 发表于 2020-1-27 14:37
考虑过增加伴热,因为是制氢单元,电伴热被否了,待停车后增加水伴热或蒸汽伴热呢,可是引起报警的原因我 ...
CHANGBAISHI 发表于 2020-1-27 15:45
如果是易燃易爆,如果是占地面积许可,是否可以考虑搭设保温棚,采取蒸汽采暖。
suerys 发表于 2020-1-28 13:31
现阶段有防雨棚,可以保证不受雨水污染干扰,保温棚是什么样子的呢,肯定是无法对工作区域采取密闭措施的 ...