这里还有一个问题,多数断路器设定瞬时脱扣电流=10In,带入此公式,10In<=4.5Ia1,In<=0.45Ia1,也就是说断路器的额定电流要小于本路电线额定容量的一半,如果瞬时脱扣电流=16In,那么断路器的额定电流要小于本路电线额定容量的1/4,用电设备的额定电流远小于电线的额定电流,这是不是会造成很大的电缆浪费?谢谢大家! |
sdscj0122 发表于 2020-1-9 15:02
瞬时脱扣有10倍和12倍,没有16倍吧?
周云卿 发表于 2020-1-10 08:32
哦,谢谢,我也是在网上看别人说的。版主对供配电十分了解,见过这段话吗?是不是现实中没有这样做的?
sdscj0122 发表于 2020-1-11 10:05
各种规范、包括大学工厂供电都是这么讲的。大概意思是指不能开关太大,电缆太细,在电缆短路情况下空气开 ...
blueskyym007 发表于 2020-1-12 19:28
首先我对你这个书上的结论存疑:
1.既然是过电流保护与导体之间的配合,那么应该是采用长延时保护,为什么 ...
周云卿 发表于 2020-1-13 08:51
首先非常感谢您发表自己的看法!是不是短路电流、瞬时脱扣也算作是过电流保护的一种呢?另外有人说这里4. ...
blueskyym007 发表于 2020-1-13 09:09
恕我不能同意你的观点,从文中第二条说明中应该能看出 这里的过电流就相当于过负荷保护,如果说是把短路 ...