海川化工论坛

标题: 冷水机组的相关计算公式 [打印本页]

作者: 如屡薄冰_uu72j    时间: 2020-1-8 09:15
标题: 冷水机组的相关计算公式

冷却水流量:L=(Q1 +Q2)/△t*1.163*(1.15~1.2)

冷却水流量:L=(主机制冷量 +机组输入功率)*0.172

Q1是总冷负荷*使用率        单位 KW

Q2是压缩机耗电量(输入功率)     单位KW

L是冷却水流量        单位m3/h

△t是进出水温差      单位℃

冷冻水泵流量:L(m3/h)=Q(KW)/(4.5~5)℃*1.163

冷冻水泵流量=制冷量*0.172

上述四组公式是否都可以套用?1.163是什么? 1.15~1.2应该是给的裕量吧?


这个G=1.1*3.6Q/(ρ*c*△T)是什么公式?    网上看到的     
G是水泵的流量m3/h   Q是担负系统的总负荷W △T是供回水温差ρ水的密度1000KG/m3c水的比热容4.2*103J/(KG*℃)
算出来的结果好像不对

求大师解惑,本人小白一枚  ,学习中,感激不尽



作者: 如屡薄冰_uu72j    时间: 2020-1-8 09:18
本人在锂电行业,做厂务设备运行   主要是洁净室和洁净空调运行块,对设备选型和施工这一块也是刚刚接触,请多关照
作者: B0SS    时间: 2020-1-8 09:46
版主来回复@冰轮环境张新林
作者: 如屡薄冰_uu72j    时间: 2020-1-8 16:24
已经查到了水流量的计算方法:
1、温差流量法: Q=Cp.r.Vs. △T
Q:热负荷 (KW)
Cp:定压比热 ( KJ/kg. ℃) ……4.1868 KJ/kg. ℃
r :比重量( Kg/m3)……1000 Kg/m3
Vs:水流量 (m3/h)
△T:水温差( ℃)





欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5