海川化工论坛

标题: 请问顺控程序中需要自动把加药泵远程开和停,这样允许吗? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2020-1-6 13:19
标题: 请问顺控程序中需要自动把加药泵远程开和停,这样允许吗?
请问顺控程序中需要自动把加药泵远程开和停,这样允许吗? 如果不允许,那每次手动开停泵,那顺控岂不是变成手动了?

作者: 匆匆的过客    时间: 2020-1-6 19:49
顺控之中允许远程控制泵的开停,前提是泵本身要随时具备启动条件,否则就没有讨论的必要了。
作者: ctrller    时间: 2020-2-1 12:19
实践中似乎是大型/高压机泵为保证启机前现场设备人员等的安全而多采取就地启远程停的做法。不知道加药泵这类小型设备有何要求,或者对大型机泵是否有相关规范。等高人指教。