海川化工论坛

标题: 厂区外管廊条件中的摩擦力计算 [打印本页]

作者: 晴天娃娃    时间: 2019-12-25 10:42
标题: 厂区外管廊条件中的摩擦力计算
求助:厂区外管专业,在给结构专业提条件的时候,摩擦力计算怎么考虑?做了管托的管道需要考虑摩擦力吗?

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2019-12-25 11:26
可能要提供管道推力,比如热力管道等,有膨胀支架的地方@ylb913 @智者明 @
作者: oeojygge    时间: 2019-12-25 13:47
摩擦力要考虑与管道静荷载的关系,根据管架的结构形式(钢管架、混凝土管架)选取管道的摩擦系数。系数的选取和管道的材质、管架材料有关,计算时应该只需要考虑管道的静荷载(最好有介质重和充水重,取最大值)。有没有管托没有关系。
作者: canghaihezhuang    时间: 2019-12-25 15:50
应该是有补偿器+滑动管托
作者: tiengllj    时间: 2019-12-25 16:58
除了应力分析管道提出的推力外,x i惯一般按照0.3的系数 当摩擦力
作者: 峰景88    时间: 2019-12-29 06:03
最优解是做应力分析报告
作者: 晴天娃娃    时间: 2021-12-23 14:25
oeojygge 发表于 2019-12-25 13:47
摩擦力要考虑与管道静荷载的关系,根据管架的结构形式(钢管架、混凝土管架)选取管道的摩擦系数。系数的选 ...

如果是裸管直接在钢结构管架上敷设呢?也是只考虑垂直荷载,不需要考虑摩擦系数吗?
作者: 路行天下    时间: 2021-12-24 08:26
晴天娃娃 发表于 2021-12-23 14:25
如果是裸管直接在钢结构管架上敷设呢?也是只考虑垂直荷载,不需要考虑摩擦系数吗?

也需要考虑
作者: oeojygge    时间: 2021-12-24 10:29
晴天娃娃 发表于 2021-12-23 14:25
如果是裸管直接在钢结构管架上敷设呢?也是只考虑垂直荷载,不需要考虑摩擦系数吗?

要考虑,记得钢对钢是0.3
作者: 晴天娃娃    时间: 2021-12-24 12:12
oeojygge 发表于 2021-12-24 10:29
要考虑,记得钢对钢是0.3

那再提土建条件时,是不是除了提垂直荷载,还应该考虑管道水平推力按钢对钢摩擦系数0.3计算,热力管道根据应力计算再提水平推力?但是我看大部分设计目前针对常温管道只提了垂直荷载,如果在考虑摩擦力,外管架钢结构算出来会不会过大
作者: oeojygge    时间: 2021-12-24 16:32
晴天娃娃 发表于 2021-12-24 12:12
那再提土建条件时,是不是除了提垂直荷载,还应该考虑管道水平推力按钢对钢摩擦系数0.3计算,热力管道根 ...

热力管道根据应力分析结果来就行,常温的管道,我们以前的做法是:在条件图中标明垂直荷载,在条件说明说注明摩擦系数取值。具体的由结构专业来计算
作者: 晴天娃娃    时间: 2021-12-27 09:45
oeojygge 发表于 2021-12-24 16:32
热力管道根据应力分析结果来就行,常温的管道,我们以前的做法是:在条件图中标明垂直荷载,在条件说明说 ...

好的,谢谢
另外我想请教下,厂区内外管廊耐火等级怎么取?有规范可查吗?

作者: 危志强    时间: 2021-12-27 10:37
热管单独计算;其他管道要考虑管道根数,因为会影响牵制系数。
见GB 51019-2014 化工工程管架管墩设计规范4.3管道水平推力;
作者: 晴天娃娃    时间: 2021-12-27 13:35
危志强 发表于 2021-12-27 10:37
热管单独计算;其他管道要考虑管道根数,因为会影响牵制系数。
见GB 51019-2014 化工工程管架管墩设计规范 ...

谢谢
作者: oeojygge    时间: 2021-12-27 16:57
晴天娃娃 发表于 2021-12-27 09:45
好的,谢谢
另外我想请教下,厂区内外管廊耐火等级怎么取?有规范可查吗?

看下GB50160