标题: 南京科远NT6000组态问题
本帖最后由 dennyshen2549 于 2019-11-29 08:56 编辑
请教各位海友,有谁用过NT6000的DCS,我搞来搞去不明白,离线后,为什么硬件及逻辑怎么都看不到了,想想工程开始时,也是一样都没有的,难通要在线做项目?
作者: liuronghai 时间: 2019-11-29 09:06
这个系统编程时每次修改后点击保存相当于下载程序,可以开启仿真软件后做
作者: dennyshen2549 时间: 2019-11-29 12:00
也就是说,从项目一开始,就必须连仿真?
作者: liuronghai 时间: 2019-11-29 14:24
不用,可以离线创建和修改程序,进入算法编辑器时选择离线模式新建修改程序,选择在线模式打开修改过的算法文件鼠标右键选择下载,他这个是按页编写和下载程序的,在线修改程序可以按页下载,不影响其他页的程序,相对来说在线更改程序更安全些
作者: dennyshen2549 时间: 2019-11-29 17:49
本帖最后由 dennyshen2549 于 2019-11-29 18:00 编辑
现在是这样的,我这里新上项目,工程师站中项目打开后,除了有组态画面外,离线就是没有程序及硬件相关信息,另外也找不到添加硬件如卡件的途径,在帮助文件中也没有找到
作者: liuronghai 时间: 2019-11-30 09:24
硬件组态和创建逻辑程序全部在CCM Studio里做,百度搜索“NT6000 ControlX 使用手册”有相关资料
作者: dennyshen2549 时间: 2019-12-1 10:07
这个我明白,就是在工程师站上的项目中离线时,找不到硬件组 态信息和逻辑,只有在线时才可以看到 ,我就想当初项目刚组态时,DPU还没有联接,离线项目是怎么做的?
作者: liuronghai 时间: 2019-12-1 19:32
新建网络-新建DPU-窗口处鼠标右键有个配置可以添加模块具体不记得了-双击DPU选择离线模式-进入 CONTROL X软件-找到工具箱-在SH0001里添加DPU\TASK等具体看手册-再添加总线网络添加模块
PS:硬件配置等等都需要自己编写,这个和其他国产DCS不一样,我以前用过V3A,后面的具体不清楚,还是要看相关手册,整体风格应该变化不大
作者: dennyshen2549 时间: 2019-12-2 08:23