标题: 调节阀问题?
PID图纸调节阀下面标注FL/SC故障锁定//弹簧关,请问气源故障时这个调节阀怎么动作是开着还是关着呢?

作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2019-11-20 16:34

作者: wx_砍柴柴的小阿哥13777    时间: 2019-11-20 16:35
弹簧关,就是气缸没气了弹簧弹起来阀门关闭。
作者: ID_211600w    时间: 2019-11-20 17:00
FL是故障保持,是双作用,但是弹簧关是气开型,气源故障是关的,整不明白了。
作者: 热血大哥    时间: 2019-11-20 19:41
wx_砍柴柴的小阿哥13777 发表于 2019-11-20 16:35
弹簧关,就是气缸没气了弹簧弹起来阀门关闭。
那这个故障锁定怎么去理解?
作者: 独孤凌云    时间: 2019-11-20 22:15
热血大哥 发表于 2019-11-20 19:41
那这个故障锁定怎么去理解?

故障锁定指的是在气源断气的情况下,阀门维持原位
作者: white-cg    时间: 2019-11-21 15:51
单作用执行机构,气源OK时,弹簧关,气源FAIL时,锁位阀起到LOCK作用,保持!!!
作者: 王宏亮    时间: 2019-11-23 20:26
在气源刚停时由于由于保位阀的存在,气缸内的气会被憋死的气缸内,在一定时间内保位,但由于气缸有一定的泄露,一段时间后会回到故障位关位,至于能保位多长时间则取决于气缸泄露量的大小
作者: kangbao    时间: 2019-12-6 13:53
FO故障开,FC故障关,FL故障位置保持
作者: voswirfk    时间: 2019-12-9 13:58
Fail Locked Spring to Close/Open (FLSC/FLSO)  These terms are used to identify which side of the diaphragm actuator the spring is to be mounted.  In real terms the pneumatic hook-up design should include a pneumatic relay set at a value that is considered to be an ‘Instrument Air’ failure (say 0.3MPag).  The effect of an air failure will be to lock the air in the actuator thereby trapping the control valve in its position at the time of the air failure.  Over time the air will leak away form the actuator and under these circumstances the spring inside the actuator should tend to close (or open) as identified by FLSC (or FLSO). 失气保位弹簧的关/开 这些东西是用来确定弹簧安装在薄膜执行机构的哪个方向。在实际情况中,气动连接设计应该包括一个气动继电器,其值设定在“仪表风故障值”(例如 0.3MPag)。气体故障就会导致气体被锁定在执行机构内,从而在故障时锁定控制阀的位置。随着时间推移,执行器内空气会泄露,在这种环境下,执行器内的弹簧将会按照FLSC(或FLSO)趋于关闭(或开),复制别人的0.0!