一、HG/T 20508-2014
3.2.1. 控制室宜位于装置或联合装置内,应位于爆炸危险区域外;
3.4. 1 对于有爆炸危险的化工工厂,中心控制室建筑物的建筑、结构根据抗爆强度计算、分析结
果设计。(好多结构专业算不了)
3.4.2 对于有爆炸危险的化工装置,控制室、现场控制室采用抗爆结构设计。(同上)

这两个应不好处理,尤其是在一些改造的小项目中。
二、GB 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范:
6.2.1 SIL 1 级安全仪表功能,测量仪表与基本过程控制系统共用。
6.2.2 SIL 2 级安全仪表功能,测量仪表与基本过程控制系统分开。
6.2.3 SIL3 级安全仪表功能,测量仪表与基本过程控制系统分开。

6. 3.1 SIL 1 级安全仪表功能,采用单一测量仪表。
6.3.2 SIL 2 级安全仪表功能,采用冗余测量仪表。

7.1.2 最终元件采用气动控制阀,不采用电动控制阅。
7.3.1 SIL I 级安全仪表功能,采用单一控制阀。
7.3.2 SIL 2 级安全仪表功能,采用冗余控制阀。
7.3.3 SIL 3 级安全仪表功能,采用冗余控制阀。
7.3.4 控制阔冗余方式采用一个调节间和一个切断阀,也可
用两个切断阀。


由于现在的安全形势比较严峻,好多HAZOP及LOPA分析的专家不看仪表规范,他们只是会在报告中提出加什么表什么阀,但是业主有心疼钱,在这种情况下上述的宜怎么处理(我是按照采用宜的要求做)。


希望大家积极讨论,也希望大家多交流。

作者: HEJIYUER    时间: 2019-11-6 23:39
3.2.1. 控制室宜位于装置或联合装置内,应位于爆炸危险区域外;
: 工艺安全专业计算爆炸强度,决定建筑物是否采用抗爆结构。
3.4. 1 对于有爆炸危险的化工工厂,控制室建筑物的建筑、结构应根据抗爆强度计算、分析结
果设计。(好多结构专业算不了)
: 算不了,那就按照推荐的强度做结构设计,附录里面有说明的。
3.4.2 对于有爆炸危险的化工装置,控制室、现场控制室应采用抗爆设计。(同上)
:抗爆与否,不是仪表专业的范畴。

这两个应不好处理,尤其是在一些改造的小项目中。
二、GB 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范:
6.2.1 SIL 1 级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
:应尽量分开。SIS回路应单独设置变送器。
6.2.2 SIL 2 级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
:必须分开设置。
6.2.3 SIL3 级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
:必须分开。
6. 3.1 SIL 1 级安全仪表功能,可采用单一测量仪表。
:可以。 只要变送器是独立的,可以不考虑冗余度。
6.3.2 SIL 2 级安全仪表功能,宜采用冗余测量仪表。
:必须一个冗余度。

7.1.2 最终元件宜采用气动控制阀,不宜采用电动控制阅。
:电动阀,失去动力源后,无法回到“定义的安全位置”。
7.3.1 SIL I 级安全仪表功能,可采用单一控制阀。
:调节+sov。
7.3.2 SIL 2 级安全仪表功能,宜采用冗余控制阀。
:一个调节+sov, 一个专职的切断阀。
7.3.3 SIL 3 级安全仪表功能,应采用冗余控制阀。
:一个调节+sov, 一个专职的切断阀+阀门动作测试(一年一次)
7.3.4 控制阀冗余方式可采用一个调节间和一个切断阀,也可采
用两个切断阀。
:很少采用一个调节+二个切断,SIL 3的处理方式能搞定绝大多数SIL回路。

以上的做法,是基于SIL 回路的验算,得出的大致规律。
熟读规范一万遍,不如实际做一遍。
作者: 疯狂部落    时间: 2019-11-7 09:03
HEJIYUER 发表于 2019-11-6 23:39
3.2.1. 控制室宜位于装置或联合装置内,应位于爆炸危险区域外;
: 工艺安全专业计算爆炸强度,决定建筑物是 ...

谢谢你的评论,虽然控制室的抗暴设计不在自控范围,但是有些人不这么认为,所以我的回复一直是“按规范执行”。
作者: 石头_HOTO    时间: 2019-11-7 16:38
规定用词说明  规定条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下: 
1表示很严格,非这样做不可的用词 正面词采用"必须,;反面词采用"严禁". 
2表示严格,在正常情况下均应这样做的用词 正面词采用"应";反面词采用"不应"或"不得". 
3表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词 正面词采用"宜,;反面词采用"不宜"或"不得". 表示稍有选择,在一定条件下可以这样做的,采用"可".

作者: HEJIYUER    时间: 2019-11-8 23:30
疯狂部落 发表于 2019-11-7 09:03
谢谢你的评论,虽然控制室的抗暴设计不在自控范围,但是有些人不这么认为,所以我的回复一直是“按规范执 ...

仪表专业, 不能提供爆炸冲击力的计算, 所以在抗爆设计, 是"执行专业", 不是主导专业.

你可以看看上一版的" 控制室设计规范"关于抗爆的论点. 但现实设计中仪表无法提出评估办法和执行细则,所以被其它专业,尤其下游的结构专业痛扁, 新规范仪表不再"突出在前"了.



作者: vtmn    时间: 2019-11-11 09:27
第一个问题我回答不了,第二个关于安全仪表规范的,我平常做设计都是这么做的,“可”就是可以SIS和DCS共用仪表,“宜”就是DCS和SIS的仪表应当分开,特殊情况,比如一个釜上压力是SIL2,已经有2个压力变送器了,这两个都给SIS用,然后DCS可以通过一进二出的信号分配器跟它借一个。“应”的话,那就是必须DCS和SIS仪表阀门彻底分开了,毕竟都是SIL3了。
作者: E先生    时间: 2020-6-12 13:54
vtmn 发表于 2019-11-11 09:27
第一个问题我回答不了,第二个关于安全仪表规范的,我平常做设计都是这么做的,“可”就是可以SIS和DCS共用 ...

DCS不控制即可,需要控制肯定不行