海川化工论坛

标题: 安全阀出口侧能连接负压吗? [打印本页]

作者: 海川_金塔    时间: 2019-11-2 19:53
标题: 安全阀出口侧能连接负压吗?
请教一下,蒸发器的安全阀出口侧能接入负压系统吗?蒸发器正压0.4MPa,冷凝器是-70Kpa。我想让安全阀启跳后,介质进入冷凝器冷凝。行的通吗?负压对安全阀的整定压力有什么影响吗?

作者: 翘首企盼    时间: 2019-11-2 20:21
安全阀不能保证绝对的无泄漏,你的安全阀还经常起跳?应该从工艺控制方面着手解决一下,如果把安全阀起跳当做常态的话,估计离事故就不远了。
作者: 海川_金塔    时间: 2019-11-3 08:02
翘首企盼 发表于 2019-11-2 20:21
安全阀不能保证绝对的无泄漏,你的安全阀还经常起跳?应该从工艺控制方面着手解决一下,如果把安全阀起跳当 ...

不会经常起跳。只是为了防止蒸发器超压。蒸发器的介质易燃易爆。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-11-3 08:37
如果是一定要这样使用,应该将起跳压力从新设定。提高起跳数值相对于正常大气压力下的数值。这里有个问题,就是这样的设置是要保证负压值不变,若是没了,超压也不跳就会出现事故的。还有,安全阀前没有表压了,也会被抽真空的。
最主要的是安全阀起跳是一个事故应急的泄压手段,应该在短时间处理的,不能使其长时间的开启,作为减压阀来使用的。
如果有这方面的去求,应该在安全阀前设置一个自力式调节阀,调节压力略低于安全阀的起跳压力,是比较最为合理的。供参考。
作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2019-11-3 17:09
有才,给公司省钱是好事,可别整出事来
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2019-11-4 16:17
wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-11-3 17:09
有才,给公司省钱是好事,可别整出事来

如果这样做会有什么潜在危害呢
作者: OB亡者胶泥座人    时间: 2019-11-26 09:36
多花点钱,用先导式的安全阀,整定压力就不受影响了
作者: 天边落木    时间: 2019-11-26 16:15
沙漠里的游鱼 发表于 2019-11-4 16:17
如果这样做会有什么潜在危害呢

负压对安全阀应该是有影响的,通常安全阀是靠弹簧设定起跳压力的。
风险这个肯定很多,不过更多要根据工业状况进行分析;如极端状况安全阀起跳后不复位,真空系统会出现什么异常状况?
不建议这么操作。