海川化工论坛
标题:
电磁流量计信号输出
[打印本页]
作者:
yanglaoqi123
时间:
2019-10-31 07:46
标题:
电磁流量计信号输出
电磁流量计在没满管的时候,输出信号应该是4ma还是0?或者说电极处脏污的时候输出信号有可能是0么?
作者:
泡沫_ZPTK
时间:
2019-10-31 08:30
输出0说明线路断了
作者:
石头_HOTO
时间:
2019-10-31 08:45
电磁流量计在没满管的时候,输出信号应该是4mA,标准信号一般都是4-20mA的,输出0可能是电路板故障或内部设置参数的的问题,按照说明书检查一下
作者:
pengsha4407
时间:
2019-10-31 13:43
要看具体厂家的,横河就是空管报警输出22mA
作者:
kun1884
时间:
2019-11-1 11:02
看你的设置,故障时报下限(0mA)0mA还是报满量程(22mA),另外看具体表头报什么错误,一般电路故障或者空管都会有相应报警。但是非满管有些表时输出波动大。
作者:
will666
时间:
2019-11-1 13:41
每家应该规定不一样,正常是4~20,超出这个范围都是不正常。非满管情况有的流量计根本没有监测,按照满管情况输出流量,造成测量不准确。
作者:
yangxping
时间:
2019-11-4 20:15
有空管报价的,电极赃污也有报警的,这是横河的流量计!不知道其他什么情况!