海川化工论坛

标题: 串联干气密封泄漏气压力流量问题 [打印本页]

作者: changshoufo    时间: 2019-10-26 10:33
标题: 串联干气密封泄漏气压力流量问题
串联干气密封一级泄漏气出现泄漏气压力高报警,流量低报警,这两个是二取二联锁,请问大家什么情况会出现这种现象发生,会造成哪些方面的影响?
作者: changshoufo    时间: 2019-10-26 10:34
二取二联锁是压力,流量都高高联锁停机
作者: wlf1234    时间: 2019-10-28 08:19
二取二是最不保险的联锁方式,建议你改下吧,任何一个仪表出现故障,等于这道联锁保护失效。
作者: changshoufo    时间: 2019-10-30 16:14
wlf1234 发表于 2019-10-28 08:19
二取二是最不保险的联锁方式,建议你改下吧,任何一个仪表出现故障,等于这道联锁保护失效。
流量高和压力高二取二不是更安全吗?万一一个误报,也不会联锁停机的!
作者: changshoufo    时间: 2019-10-30 16:16
或者是泄漏气放火矩线不畅,只是压力高,但流量低,也不会触发停机联锁,如果是双双高高报,则判断为机封泄漏,这是停机更稳妥
作者: wlf1234    时间: 2019-10-31 11:26
changshoufo 发表于 2019-10-30 16:14
流量高和压力高二取二不是更安全吗?万一一个误报,也不会联锁停机的!

如果一个仪表损坏,数值不变动,另一个即使再高,也不会触发联锁。从生产来说二取二有优势,但从安全来系数就**降低了。
作者: 卫队司    时间: 2019-11-1 10:06
联锁关系设置是一门学问,泄漏气压力和流量存在一定关联,但也不一定完全对应,如泄漏气后路放火矩线积液造成背压高,会出现压力高流量低;个人建议两个压力变送器二取二联锁,流量设置高高报警作为参考不参与联锁。
作者: 深海玲珑    时间: 2020-2-22 13:50
压力、流量并存2取2,更有说服力