智者明 发表于 2019-10-14 10:51
本帖最后由 智者明 于 2019-10-14 10:55 编辑
埋地蒸汽管道一般采用钢套钢管道,外套管采用环氧煤沥氰敷料,内管保温,弯头处留出热应变量。
lovelife1997 发表于 2019-10-14 09:39
本帖最后由 lovelife1997 于 2019-10-14 09:42 编辑
管道下沟前做必要的防腐处理——行车道路开挖沟槽至少60分(保证抗碾压和防刺漏伤人),沟槽两边用水泥加固——放入管线焊接试压检漏——沟槽上面覆盖水泥盖板——合拢土方压实压平硬化道路——路边做管线标志桩(标明管线介质、深度、机构名称、应急电话)。
lovelife1997 发表于 2019-10-14 19:25
你那个太专业了,好是好,活漂亮,但大多数不大的单位未必愿意采用,整体预算贵,是部分单位的优选方案。市 ...
cyt010 发表于 2019-10-15 11:33
多长距离?短的话直接钢套钢管,立管弯头那里放大下,留个膨胀空间就行了。疏水内管管底开口翻上来就行,有压力,翻出地面疏水很轻松。长的话就得底下做固定了,钢套钢有专门的固定段,里面还要加轴向补偿器。
GZY901208 发表于 2019-10-15 06:20
埋地蒸汽管道疏水怎么处理??
GZY901208 发表于 2019-10-16 10:02
不好意思,回晚了,埋地管道有40米长,可以这么做吗?
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |