我们有两台离心泵并联运行,单台额定流量100立方/小时,压力0.6MPa,出口母管200,现在进口母管设置250的管能满足要求不?请教各位大侠!
作者:
hcer
时间:
2019-10-12 15:46
需要算一下汽蚀余量
作者:
中华文人树
时间:
2019-10-13 10:20
满足
作者:
whd0952
时间:
2019-10-13 14:50
两台200立方的流量,进口250的管道,流速1.1米/秒,还是可以的。
作者:
独孤凌云
时间:
2019-10-13 21:51
这个要看你的介质是什么,是否容易汽化,系统汽蚀裕量和泵的汽蚀裕量是多少,从流速来看的话不是很高
作者:
野狼_BAGI
时间:
2019-11-8 16:36
多谢各位大侠!
作者:
沙漠里的游鱼
时间:
2019-11-11 16:28
野狼_BAGI 发表于 2019-11-8 16:36
多谢各位大侠!
欢迎更多参与交流