海川化工论坛
标题:
压力容器爬梯(直梯)安装是否可与器体直接焊接
[打印本页]
作者:
heqg19840912
时间:
2019-10-12 12:02
标题:
压力容器爬梯(直梯)安装是否可与器体直接焊接
压力容器爬梯(直梯)安装是否可与器体直接焊接
作者:
szygxhc
时间:
2019-10-12 12:11
不可以,压力容器出厂后是不给在筒体上施焊的,除非厂家来做,一般设备出厂前梯子的预焊板已经随筒体一起进行整体热处理的,而且预焊板是需要热处理的。
作者:
lovelife1997
时间:
2019-10-12 12:56
压力容器爬梯就是直接焊接在本体上的,但只能由设计制造生产单位出厂前进行。
出厂后,使用单位要想额外在本体上增加设施,进行技改,必须进行相关论证、出图、存档并听取原容器生产方的书面意见,方可进行技术改造。(一般合理恰当科学的技改措施厂家基本都会同意)
作者:
天使木业
时间:
2019-10-12 15:44
看您的有效厚度!
作者:
dqgousw
时间:
2019-10-12 16:51
经过热处理的设备不能随便焊接,通常设计部门会出垫板焊接图。不热处理的设备酌情处理,可以考虑焊接问题。
作者:
lmq881825
时间:
2019-10-12 19:13
看是否有焊后热处理,如果设计图没有注明焊后热处理,可以直接与筒体焊。
作者:
lg2153
时间:
2019-10-13 07:54
需要整体热处理的,需要在热处理前将爬梯、平台垫板先焊到设备上,随设备一起热处理,不需要热处理根据要求要么直接焊到筒体上,要么先将垫板焊道筒体上,然后再讲梯子焊到垫板上
作者:
中华文人树
时间:
2019-10-13 10:22
不可以
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)