海川化工论坛
标题:
划类压力容器这种情况怎么处理
[打印本页]
作者:
hgm
时间:
2019-9-28 16:05
标题:
划类压力容器这种情况怎么处理
有一个化工企业,6年前,划类压力容器(包括在制造厂制造 和 现场制造的球罐)现场都已经安装好了,并且已经办理了安装告知,没有办理使用登记,
可是由于资金的原因,项目一直没有启动,就是装置没有运行,在那放了6年,
现在项目要重新启动,这些
划类压力容器(包括在制造厂制造 和 现场制造的球罐),外观目测:碳钢的有腐蚀,不锈钢的几乎没有腐蚀,
监察规程或标准里,对这种情况,在使用前有没有什么要求,例如 是否需要重新做水压试验?等等要求?
如果没有,是否可以直接使用?
作者:
lovelife1997
时间:
2019-9-28 16:42
不管有没有规定。作为负责任企业,隔了这么久,应该做些必要的检测,确保安全生产。
作者:
lovelife1997
时间:
2019-9-28 17:07
看不懂压力管道的文字定义,给你来个直观的表述:
管道压力等级一般分为:真空/常压(0)/0.25/0.6/1.0/1.6/2.5/4.0/6.3/10。。。MPa等级,低压管道:小于1.6MPa:;中压管道:1.6-4.0MPa;高压管道:4.0-10MPa;超高压管道:大于10MPa。
常压管道:0MPa
作者:
lovelife1997
时间:
2019-9-28 17:11
甭管你什么介质,什么温度,什么用途,什么材质,只要管道上的压力表显示有压力,那你就是压力管道。就这么简单。
作者:
中华神盾
时间:
2019-9-29 09:59
向当地特检院申报检验吧
作者:
hgm
时间:
2019-9-29 12:01
中华神盾 发表于 2019-9-29 09:59
向当地特检院申报检验吧
“向当地特检院申报检验”
检验人员是由特检院提供吗?还是业主自己找施工单位自行检验?
作者:
zhx023
时间:
2019-9-29 16:21
肯定不要报检的,检查一遍,自己也放心一些!
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)