海川化工论坛
标题:
如何投运差压变送器和压力变送器?
[打印本页]
作者:
yunrun
时间:
2019-9-11 23:36
标题:
如何投运差压变送器和压力变送器?
需要检查压力变送器、差压变送器的零位,对变送器进行定期排污都会涉及到变送器的启停。因此,正确的启停压力变送器、差压变送器也是需要掌握的技能之一。昌晖仪表在本贴介绍压力变送器、差压变送器停运和投运。
差压变送器投运yunrun.com.cn/tech/1196.html
1、就地安装压力变送器停运及投运步骤
就地安装的压力变送器与弹簧压力表的安装方式基本是一样的,即只有一只取样阀门,有的还有一只排放阀。
登录/注册后可看大图
说明:本贴所说的就地安装的压力变送器主要指螺纹安装的变送器,比如单晶硅表压变送器YR-ER102。
① 就地安装的压力变送器停运方法
停运时把就地安装的压力变送器的取样阀关闭,缓慢打开排放阀,把被测压力卸掉即可。没有排放阀时,只能通过慢慢旋松压力变送器的接头螺纹来卸除压力,操作时小心介质压力伤人。
② 就地安装的压力变送器投运方法
投运时只需打开就地安装的压力变送器的取样阀门即可。
2、远引安装的压力变送器停运及投运步骤
远引安装的压力变送器至少有三个阀门及导压管与其相联接,取样阀门用于取样和切断工艺介质排污阀用来冲洗导压管、排除导压管内的冷凝液或气体导压管与压力变送器联接用的截止阀又称为二次阀。
① 远引安装的压力变送器停运方法
停运时把压力变送器的二次阀关闭,再通过压力变送器测量室上的排液、排气阀或者导压管排污阀卸除压力即可。必要时还应当把取样阀门关闭。有隔离液的变送器到不能随意打开排污阀门来卸除压力。
② 远引安装的压力变送器投运方法
用于一般测量介质的变送器投运时打开二次阀门即可。但已排空了导压管的蒸汽压力测量,则先关闭二次阀及排污阀,再开取样阀,然后开排污阀冲洗导压管,关闭排污阀以后,等半个小时以上,使导压管内积满蒸汽冷凝水再开二次阀。并使用变送器测量室的排气阀,排除空气。
在进行以上操作时,应把与之相关的控制系统切换至手动,并通知工艺操作人员。
技术文库yunrun.com.cn/tech/
3、差压变送器停运及投运步骤
差压变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导压管,或排除导压管里的冷凝液或气体;而导压管与差压变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,差压变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
登录/注册后可看大图
① 差压变送器停运方法
差压变送器停运时,关三阀组的步骤是:先关负压阀;再开平衡阀;最后关正压阀。差压变送器较长时间停运时,一次阀、三阀组的正、负压阀都应关闭,平衡阀应打开,以保证变送器测量室两侧的压力相等,处于平衡状态。
② 差压变送器投运方法
差压变送器投运时,开三阀组的步骤是:先开正压阀;再关平衡阀;最后开负压阀。
启停蒸汽流量测量差压变送器、用隔离器的差压变送器、用平衡容器的液位差压变送器时,开关三阀组时不能出现正压、负压阀和平衡阀同时打开的情况,因为即使短时间打开,也有可能会发生平衡容器里的冷凝水,隔离器里的隔离液流失的情况,导致仪表示值不正确,严重时甚至无法投运差压变送器。必要叫还要用差压变送器测量室上的排液、排气阀,排除其中的空气或者冷凝水。
作者:
泡沫_ZPTK
时间:
2019-9-12 00:39
谢谢分享
作者:
kareale88
时间:
2019-9-12 12:09
多谢楼主分享
作者:
ssln123
时间:
2019-9-13 10:07
做的好的仪表,单向过压能力很强,我们在操作差压变送器三阀组时,也没有严格操作顺序,使用没毛病。
作者:
wx_上海考卓仪表制造有限公司
时间:
2019-11-24 23:09
ssln123 发表于 2019-09-13 10:07
做的好的仪表,单向过压能力很强,我们在操作差压变送器三阀组时,也没有严格操作顺序,使用没毛病。
您说的是电容式的、楼主发的是单晶硅、各有各的好处、电容式的抗过载能力强、单晶硅的抗干扰强
作者:
热火1112111
时间:
2020-3-21 16:30
谢谢分享!学习....
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5