1412943427 发表于 2019-09-09 07:07
能列举一下满足停泵联锁又不满足启泵联锁的联锁条件吗
两百斤的李剩余 发表于 2019-09-09 07:49
你那个允许启动的最后一条是什么人工什么,看不清
mengde_JCSO 发表于 2019-09-09 11:51
人工确认启动按钮
jlshnlhj 发表于 2019-09-10 16:19
本帖最后由 jlshnlhj 于 2019-9-11 16:08 编辑
下载了“50-00-LG05.pdf”看了一下,下面部分应该是开车条件。<br />看第一个或门:当 F7101快开风门开回讯为开,且 F7101快开风门关回讯不为关,这个或门输出0。<br />同理 如果F7101和F7201快开风门的回讯全都满足,每个或门输出都是0,后面总的 或非门 为1。RS 输出为1,取反后输出为<font color="#ff0000">0</font>。<br />报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"。(注意看后面的小字:"至电气,逻辑输出为1时停机,"1"动作,"0"复位。",现在输出为正是<font color="#ff0000">0</font>。)<br />总之,F7101和F7201快开风门的回讯全都满足条件,报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"的输出。<br />但是,<font color="#ff0000">复位按钮</font>这儿有问题:按图说明是:“弹簧复位按钮(常闭),开关触点闭合时为1”,所以后面应该有个非门,然后给或非门作输入。<br />
mengde_JCSO 发表于 2019-9-11 23:26
电气和仪表里1 0好像有区别,停领导说的
liuhuaide 发表于 2019-09-27 07:11
进料泵启动前,在所有启动条件都满足的情况下,出口流量低低连锁停机条件应打旁路,不然在启动的瞬间停机条件满足会连锁停机
于孟今 发表于 2019-09-28 09:59
和我们的柴油加氢精制同一个设计院,同样一个连锁逻辑