海川化工论坛

标题: 化工,加氢裂化连锁问题 [打印本页]

作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-8 19:30
标题: 化工,加氢裂化连锁问题
本帖最后由 mengde_JCSO 于 2019-9-9 21:05 编辑

如图,进料泵连锁,请教师傅们,假如,进料泵启动连锁条件全都具备,但是停泵连锁有条件不满足,可以启动进料泵么,或者启动后会不会连锁停泵,         
另一张是这个炉子的鼓风机,引风机相关连锁,第一个是风机停了连锁打开快开风门,下边的是风门是打开的状态会连锁停鼓风机,引风机。??那么难道启风机时候需要把风门全部打到旁通么,按第一个连锁逻辑推算按下复位按钮,鼓风机,引风机停的状态下,风门也不会关闭,除非条件打旁通。哪位懂连锁的师傅教下
作者: 1412943427    时间: 2019-9-9 07:07
能列举一下满足停泵联锁又不满足启泵联锁的联锁条件吗
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-9 07:36
泵出口流量滴滴连锁,
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-9 07:37
1412943427 发表于 2019-09-09 07:07
能列举一下满足停泵联锁又不满足启泵联锁的联锁条件吗
比如,泵出口流量低低连锁,是停泵条件,但不影响启泵条件
作者: 两百斤的李剩余    时间: 2019-9-9 07:48
从这个逻辑图上来看好像是启泵不需要流量这个条件。但是我觉得还是需要把泵出口流量旁路掉,等正常了再投用,否则你启泵了之后泵就跳停了,或者是你这个泵只要启动就可以满足出口流量正常,那就不需要旁路。没见过这种的,一般都是入口流量有联锁,需要旁路掉才可以启泵。。
作者: 两百斤的李剩余    时间: 2019-9-9 07:49
你那个允许启动的最后一条是什么人工什么,看不清
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-9 11:51
两百斤的李剩余 发表于 2019-09-09 07:49
你那个允许启动的最后一条是什么人工什么,看不清
人工确认启动按钮
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-9 11:51
mengde_JCSO 发表于 2019-09-09 11:51

人工确认启动按钮
人工确认允许启动按钮。
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-9 12:08
这个炉子的鼓风机,引风机也是,第一个是风机停了连锁打开快开风门,下边的是风门是打开的状态会连锁停鼓风机,引风机。  那么难道启风机时候需要把风门全部打到旁通么,按第一个连锁逻辑推算按下复位按钮,鼓风机,引风机停的状态下,风门也不会关闭,除非条件打旁通。
作者: jlshnlhj    时间: 2019-9-10 16:19
本帖最后由 jlshnlhj 于 2019-9-11 16:08 编辑

下载了“50-00-LG05.pdf”看了一下,下面部分应该是开车条件。
看第一个或门:当 F7101快开风门开回讯为开,且 F7101快开风门关回讯不为关,这个或门输出0。
同理 如果F7101和F7201快开风门的回讯全都满足,每个或门输出都是0,后面总的 或非门 为1。RS 输出为1,取反后输出为0
报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"。(注意看后面的小字:"至电气,逻辑输出为1时停机,"1"动作,"0"复位。",现在输出为正是0。)
总之,F7101和F7201快开风门的回讯全都满足条件,报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"的输出。
但是,复位按钮这儿有问题:按图说明是:“弹簧复位按钮(常闭),开关触点闭合时为1”,所以后面应该有个非门,然后给或非门作输入。

作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-11 23:26
jlshnlhj 发表于 2019-09-10 16:19
本帖最后由 jlshnlhj 于 2019-9-11 16:08 编辑

下载了“50-00-LG05.pdf”看了一下,下面部分应该是开车条件。<br />看第一个或门:当 F7101快开风门开回讯为开,且 F7101快开风门关回讯不为关,这个或门输出0。<br />同理 如果F7101和F7201快开风门的回讯全都满足,每个或门输出都是0,后面总的 或非门 为1。RS 输出为1,取反后输出为<font color="#ff0000">0</font>。<br />报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"。(注意看后面的小字:"至电气,逻辑输出为1时停机,"1"动作,"0"复位。",现在输出为正是<font color="#ff0000">0</font>。)<br />总之,F7101和F7201快开风门的回讯全都满足条件,报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"的输出。<br />但是,<font color="#ff0000">复位按钮</font>这儿有问题:按图说明是:“弹簧复位按钮(常闭),开关触点闭合时为1”,所以后面应该有个非门,然后给或非门作输入。<br />
电气和仪表里1  0好像有区别,停领导说的
作者: jlshnlhj    时间: 2019-9-12 09:10
本帖最后由 jlshnlhj 于 2019-9-12 09:22 编辑
mengde_JCSO 发表于 2019-9-11 23:26
电气和仪表里1  0好像有区别,停领导说的

可能是输出到电气的0,1及说明错了。理由是:逻辑关系为事故安全型,应该是0:停,1:复位。那就在这两路最后输出前取反。但这必须由设计出变更图或说明。还是先找设计,由他协调,更改。
作者: liuhuaide    时间: 2019-9-27 07:11
进料泵启动前,在所有启动条件都满足的情况下,出口流量低低连锁停机条件应打旁路,不然在启动的瞬间停机条件满足会连锁停机
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-9-27 17:18
liuhuaide 发表于 2019-09-27 07:11
进料泵启动前,在所有启动条件都满足的情况下,出口流量低低连锁停机条件应打旁路,不然在启动的瞬间停机条件满足会连锁停机
应该是,以后启泵还得注意停泵条件。。。
作者: 于孟今    时间: 2019-9-28 09:59
和我们的柴油加氢精制同一个设计院,同样一个连锁逻辑
作者: 于孟今    时间: 2019-9-28 10:00
和我们的柴油加氢精制同一个设计院,同样一个连锁逻辑
作者: mengde_JCSO    时间: 2019-10-2 19:27
于孟今 发表于 2019-09-28 09:59
和我们的柴油加氢精制同一个设计院,同样一个连锁逻辑
\ud83d\ude13
作者: 胖爹初来乍到    时间: 2019-10-4 00:39
对于泵的连锁逻辑,我们这边泵的流量低低and泵运行,然后30秒延迟加脉冲信号,也就是说开泵不影响,当泵启动后30没流量仍然低就会连锁停泵。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5