海川化工论坛
标题: 蛇皮管能用在防爆界区吗? [打印本页]
作者: sdscj0122 时间: 2019-9-6 17:17
标题: 蛇皮管能用在防爆界区吗?
本帖最后由 sdscj0122 于 2019-9-12 18:52 编辑
专家来工厂检查,要求防爆界区的电机采用防爆挠性管,厂内整改意见防爆电机采用防爆挠性管,检修箱、照明箱采用蛇皮管接线。蛇皮管用在防爆界区能起防爆作用吗?个人认为:
一、防爆界区只要防爆电机,有防爆密封橡胶圈、密封金属挡圈,橡胶圈切割圆滑、和电缆外径相匹配,就能做到防爆合格;防爆电机没有必要采用防爆挠性管,只起美观、防护作用。
二、蛇皮管不起任何防爆作用,只起防护作用。
作者: 天使木业 时间: 2019-9-6 17:43
学标准,按标准执行!
作者: xinht1 时间: 2019-9-7 08:36
这个很重要啊,你看看戴维发明的戴维灯,以及后来根据戴维灯发明的阻火器,因为形成了表面等电位,所以这个带有网状结构的挠性管能阻止电弧的扩散,相对的,这样才有了这个器材,也是强制要安装的,算是发生电弧的最后一道保障,起的作用是灭弧阻火,没有看资料,根据平时的理解分析的,正确性不可靠,欢迎大神指点。
作者: 周云卿 时间: 2019-9-7 20:41
挠性管是钢管配线的时候用的吧,有护套的电缆不需要。但要做好隔离密封
作者: 防爆电气检测 时间: 2019-9-12 14:20
我是防爆检测机构的,给你专业回答,电机必须使用防爆挠性管或铠装电缆,目的是防止电缆受外力损坏,其他设备可以不采用,蛇皮管不属于标准规定的布线方式,只要能保证电缆不受外力冲击可以采用电缆布线或钢管布线,蛇皮管外层的塑料皮套应考虑防静电的要求。
作者: sdscj0122 时间: 2019-9-12 18:52
真的假的,规范上怎么没有明确要求,暂且相信你吧。
作者: nmgsbl 时间: 2019-11-28 15:54
听领导的,别找麻烦
作者: mui 时间: 2019-11-29 16:02
不赞同,那欧式防爆(采用电缆加紧密封接头)都不合规了?规范哪一条要求必须加防爆挠性管或者采用铠装电缆。
作者: wonder0413 时间: 2020-3-21 06:37
防爆电气检测 发表于 2019-09-12 14:20
我是防爆检测机构的,给你专业回答,电机必须使用防爆挠性管或铠装电缆,目的是防止电缆受外力损坏,其他设备可以不采用,蛇皮管不属于标准规定的布线方式,只要能保证电缆不受外力冲击可以采用电缆布线或钢管布线,蛇皮管外层的塑料皮套应考虑防静电的要求。
如果是钢管配线还是要用防爆绕性管
作者: 渝琴 时间: 2020-3-24 22:44
能否把规范的条文写出来,让大家用规范来解释究竟应该怎么做
作者: qhwangyz 时间: 2020-3-25 09:27
各位海友,根据本人的对规范的理解!
防爆扰性连接管,主要应该用于导管内布线的方式;而对于采用高低压交联聚乙烯绝缘材料的动力电缆或控制电缆几乎是没有必要的。特别是对于石化装置内普遍采用金属铠装护层保护的电缆,根本没必要。现场防爆电气设备防爆性能的好坏,关键是看现场电缆格兰是否配置合理(是否采用铠装电缆格兰?格兰的外径尺寸是否与格兰尺寸配合紧密?等等)、防爆结合面是否完好无损。详见《AQ3009-2007》第6.1.1.3 条款 导管布线
( 下载次数: 3,容量,)