海川化工论坛

标题: 开关阀问题 [打印本页]

作者: 海川Wang    时间: 2019-9-3 16:17
标题: 开关阀问题
中控控制现场开关阀是如何实现开到位或者关到位的,比如中控给现场阀门一个关信号,现场阀门的阀杆向下推进,它怎么知道什么时候推进到底座,阀门关死的呢?
不知道各位大神有没有理解我的问题

作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-9-3 16:23
建议找一本儿阀门定位器的说明书看看。
作者: 海川Wang    时间: 2019-9-3 16:37
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-3 16:23
建议找一本儿阀门定位器的说明书看看。

开关阀哪来的阀门定位器
作者: 硝普钠    时间: 2019-9-3 18:54
开、关位置安装阀位开关。阀位开关输出开关量信号(DI)接至DCS或者PLC。
作者: 275340019    时间: 2019-9-3 19:30
限位开关检测。
作者: yangxping    时间: 2019-9-4 00:03
开关阀有限位开关
作者: 海川Wang    时间: 2019-9-4 08:03
275340019 发表于 2019-9-3 19:30
限位开关检测。

我知道啊,但是限位只是检测作用啊,难道不安装限位,阀就不会关闭到位,打开到位吗
作者: myface    时间: 2019-9-4 08:25
海川Wang 发表于 2019-9-4 08:03
我知道啊,但是限位只是检测作用啊,难道不安装限位,阀就不会关闭到位,打开到位吗

什么叫限位开关你真的明白?限位啊,就是你开啊开开到了就给你限住了啊,没限就一直开
作者: 海川Wang    时间: 2019-9-4 08:36
myface 发表于 2019-9-4 08:25
什么叫限位开关你真的明白?限位啊,就是你开啊开开到了就给你限住了啊,没限就一直开

那比如我把现在的关限位位置调一下,他会碰到限位就停止动作吗?
作者: myface    时间: 2019-9-4 08:53
海川Wang 发表于 2019-9-4 08:36
那比如我把现在的关限位位置调一下,他会碰到限位就停止动作吗?

具体看限位开关的类型,限位开关也有很多种,是不是能调还不一定呢,但是能调的话当然要能有这个作用才是啊。
作者: 海川Wang    时间: 2019-9-4 09:33
myface 发表于 2019-9-4 08:53
具体看限位开关的类型,限位开关也有很多种,是不是能调还不一定呢,但是能调的话当然要能有这个作用才是 ...

可能我说错了,应该是叫开关反馈,不是叫开关限位,
作者: 萧瑟、、    时间: 2019-9-4 09:42
开关阀上装有开关信号反馈,输出开位、关位信号到系统,你系统上就可以看得到。
作者: hfrs    时间: 2019-9-4 11:22
楼主的问题我都不好意思回答。
作者: 1111111    时间: 2019-9-4 13:26
中控发出开关信号,命令关阀,而阀关死没关死,和中控发出信号让关阀,有啥关系呢?


就仿佛我命令你脱裤,
而你害羞,你不想让咱们女海友小妹妹,看你的小水鸟,
你不肯脱掉小裤衩,


你说你不脱裤,你不告诉我你不脱裤,
我又咋能知道你心思呢?





作者: 1111111    时间: 2019-9-4 13:31
只有当阀门上装有动作反馈机构,发信号给中控,中控才能知道阀的动作情况。
作者: 安建锋_Y7f07    时间: 2019-9-4 13:38
我们是这样解决的:阀门到位后,阀杆外指针形成闭合回路,DCS系统不响一下提示音就可以。
作者: qq_“思考人生”614614    时间: 2019-9-5 03:26
首先你没说是电动阀,还是气动阀,还是液动阀,电动阀分行程开关和力矩开关,行程开关靠设定的行程开关,力矩开关接触的不多,靠力矩进行开关,气动阀靠执行机构或者阀门的机械限位控制开到位,关到位,液动阀大部分是靠机械位置进场开关到位
作者: joseph119    时间: 2019-9-5 13:58
楼主的问题虽然比较闲的比较稚嫩,但我理解下他的意图应该是想问:“即使中控室显示关信号,但你怎么能证明现场确实是彻底关死了?” 所以你应该不是仪表专业的人,你很有可能是工艺的。
阀门关位置是否到位这个是会在制造厂出厂的时候就会标定好的,没什么疑问,但如果长期开关导致磨损,有可能出现内漏,那你们工艺的可以通过参数明确啊,阀门下限修理再重新标注一下关位就好了。不要纠结!
作者: fjw3081585    时间: 2019-9-5 15:54
开关阀有限位开关,调节阀有通讯多放一根电缆
作者: 布列瑟农57    时间: 2019-9-6 07:22
myface 发表于 2019-09-04 08:25


什么叫限位开关你真的明白?限位啊,就是你开啊开开到了就给你限住了啊,没限就一直开
建议你再连接一下,很多公司的阀门限位开关就是指位置反馈,而不是限位
作者: clj695881907    时间: 2019-9-6 10:52
查看开关阀后面的流量变化,就知道有没有关死了。
作者: 蓝天书生    时间: 2019-9-6 14:57
不知道该怎么回答。。。
作者: elousky    时间: 2019-9-10 18:24
球阀?截止阀?
说几个我设计和调试过的:
1、气动球阀,执行器里面有齿轮、齿条进行限位,气源过来直接打开或关闭,根据功能要求有90度,180度等。
2、电动球阀,这个是根据电信号进行调节,里面也有限位,到位置无法再开工。
3、电动截止阀,这个是涡轮蜗杆,这个也是需要进行调节匹配,
4、气动截止阀,这个就简单了,阀门内部带限位,分气开和气关。这个是到位置了,阀杆被挡住,执行器的力量小,自然无法再运到。
作者: TT630    时间: 2019-9-30 16:40
需要调试以后才能确定位置的正确性,球阀一般不存在这个问题。
作者: 鸿运连连_y8vDu    时间: 2019-10-7 14:17
限位开关就是负责给开关阀反馈信号的,一般起不了限位作用
作者: FansYJ    时间: 2019-10-9 18:30
如果是开关阀,一般都装有位置反馈开关(微动开关);如果是调节阀,可以使用带反馈的定位器,将阀位反馈接入;
作者: FansYJ    时间: 2019-10-9 18:31
如果是开关阀,一般都装有位置反馈开关(微动开关);如果是调节阀,可以使用带反馈的定位器,将阀位反馈接入;
作者: WHL1985    时间: 2019-12-10 22:17
关不动了基本上就是关死了
作者: voswirfk    时间: 2019-12-11 08:39
装位置反馈啊,这不就可以看到开关回讯了吗
作者: 强强666    时间: 2019-12-11 09:48
joseph119 发表于 2019-9-5 13:58
楼主的问题虽然比较闲的比较稚嫩,但我理解下他的意图应该是想问:“即使中控室显示关信号,但你怎么能证明 ...

同意你的观点
作者: 乐天(森禹)自控阀门    时间: 2019-12-11 16:45
电动开关阀或者气动开关阀都有微动开关来反馈信号,厂家出厂前会调试阀门,根据阀门开关到位的位置来调整好微动开关位置
作者: wullen123    时间: 2019-12-14 19:00
这哥们的意思应该是,中控给一个开命令,阀门打开,阀门开到最后,怎么会停下来,显示全开了。
调节阀有行程大小这个参数的,再用反馈杆把反馈至定位器。
两位式开关阀,也是有行程的,旋转角度或直行程,机械限位,开到限位位置了,就不能动了。
不知道说的对不对。
作者: leily1982    时间: 2019-12-15 10:00
海川Wang 发表于 2019-9-3 16:37
开关阀哪来的阀门定位器

所以你才会问这样的问题啊!人家给你说了,你却说没有。这样循环下去就没意思了!
开关阀也需要定位的!




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5