发电机输出的是三相220V,即 L1,L2, L3三者相互间的电压是220V。L与N之间的电压是110V.用电设备是单相220V的,请问怎么个接线法?
有人说,取 L1,L2, L3中任意两根火线接到用电设备上即可,也就是说没有真正实际意义上的零线。零线上也是带电的。即L与N之间的电压为220V。L与PE之间的电压为110V,N与PE之间的电压为110V。请问这么个接法对用电设备,诸如单相220V空调之类的使用会有影响吗?
还有一个问题,灯也可以取 L1,L2, L3中任意两根火线进行连接吗?



作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2019-9-3 13:31
这个有意思,我认为灯是可以用,但先得识别其它设备零线的用途,加个隔离变压器最好。
作者: baihongliang002    时间: 2019-9-3 16:11
这是在国外沙特遇到的问题,请各位高手发表各自的见解!
作者: baihongliang002    时间: 2019-9-4 22:56
咨询了一位电气设计人员以及一位现场技术员,说是可以这么做。
作者: gengbest    时间: 2019-9-9 08:55
加隔离变压器,一次采用线电压,二次形成接地零线。DYN接线
作者: /ty/ty/ty    时间: 2019-9-28 20:19
本帖最后由 /ty/ty/ty 于 2019-9-28 20:24 编辑

记得船用供电系统, 用这种这种对地绝缘供电方式,需要注意要安装在线绝缘监测仪表和设备必须安全接地,。目的主要是防触电和供电可靠性。