关于防火规范中同一建筑物与贴邻建筑的区别
[打印本页]
作者:
雪在飞
时间:
2019-8-18 15:19
标题:
关于防火规范中同一建筑物与贴邻建筑的区别
关于防火规范中同一建筑物与贴邻建筑的区别
作者:
xilin1987
时间:
2019-8-18 19:07
没理解你想问啥
作者:
守望者星星
时间:
2019-8-19 16:15
我应该能猜到你想问题的,区别应该是中间有没有防火墙,有没有只有一面挨着。
作者:
suhuoyi212
时间:
2019-8-20 09:04
同一建筑内部不同防火分区用防火墙进行分隔
贴临之间的墙体需要防爆墙进行分隔,地基也会有要求单独去做。
贴临的状态是两建筑共用一道墙体。甲乙类厂房,火灾危险性严重,规范中仅在3.3.5条第1款允许了厂房配套的办公室与休息室在耐火极限不低于二级时可与甲乙厂房贴临,且分隔墙体为不低于3.00h的防爆墙
作者:
suhuoyi212
时间:
2019-8-20 09:05
2022-5-26 18:06
贴临必须是设缝+双墙,中间不能开门。同一个建筑就不用双墙了。一道墙就可以,还可以开门。