4线制仪表挂hart怎么接线
[打印本页]
作者:
海川Wang
时间:
2019-8-17 10:31
标题:
4线制仪表挂hart怎么接线
如图,475手操器挂哪里可以通讯上,需不需要接电阻
作者:
长大的小项哥
时间:
2019-8-17 11:14
安全栅进线处就可以挂
作者:
waneng
时间:
2019-8-18 11:40
现场仪表过来的信号回路就可以。不需要挂电阻。
作者:
wx_有点冷30858
时间:
2020-1-3 08:37
你不要挂供电那组线,挂在信号那组线上,也可以直接挂在安全栅上
作者:
chenyan4244
时间:
2020-1-3 10:07
waneng 发表于 2019-8-18 11:40
现场仪表过来的信号回路就可以。不需要挂电阻。
四线制信号不配电手操器挂上去没有24V可能通讯么?
作者:
1111111
时间:
2020-1-3 12:32
四线制仪表,用毛个安全栅外,
兴球二蛋货.
四线制仪表支持Hart手操器么?
支持的话,
接线,电阻啥,跟两线制表,一球样滴,
不过,
四线制仪表电流信号的带载能力一般较低,350Ω以内的多 ....... 得预防电流回路里的采集电阻超限,否则可能会影响通讯效能 。