作者: 轉裑ゞ巳陌然 时间: 2019-7-31 08:42
应该是串级控制 打成手动了 单个输出可以 串级模块不起作用 了作者: baihongliang002 时间: 2019-8-23 15:59
偶然的一次机会,找到了问题的所在。在调试另外一台阀门过程中,将定位器的线路拆除后,检查断电故障的动作方向,当把线路恢复后,DCS的控制器FIC就显示IMAN,怎么也恢复不到正常的模式。FV的控制面板显示是正常的,且可以控制阀门。
厂家的答复是:“IMAN” means down side connecting function block is in MAN Mode,
Try to put713FV803 faceplate in CAS or AUT mode from faceplate.