标题: SIL2级温度点用双头双芯的是否可以? [打印本页]
作者: silian99 时间: 2019-7-27 11:01
标题: SIL2级温度点用双头双芯的是否可以?
根据安全仪表规范,SIL2级的系统,SIS点和DCS点宜分开设置。但是设备又是一台旧的压力容器,开孔不够,又什么好办法?搞双头双芯的能满足SIL2认证要求吗?
作者: @^$$ 时间: 2019-7-27 14:23
规范是dcs和cs是两个检测点,你这还是一个检测点
作者: silian99 时间: 2019-7-27 14:50
我的意思双头双芯,那就是检测元器件和输出都是完全独立,只是插到同一个孔里,也不能算2个点吗?
作者: 咖啡猪 时间: 2019-7-28 04:48
现在有外贴式温度测量,通过设定管道材质,壁厚,介质等等,可以计算热损失,准确测量管道内介质的温度
作者: 冰雪凝霜 时间: 2019-7-28 07:55
你的DCS和SIS需要有单独的监测点,不可以插在同一个检测点,这是规范要求的
作者: cubel 时间: 2019-7-28 09:24
不行吧,双头双芯,理论上被介质冲刷的点是一样的,一个坏,另外一个如果是完全一样质量的前提下,也差不多坏。
作者: wx_扑通声62381 时间: 2019-7-29 19:07
配两个变送器满足SIL 2要求
作者: LZ加油站 时间: 2019-8-8 16:08
应该是可行的
作者: 这样做没错_QGEP 时间: 2019-8-9 16:16
个人感觉不可以,这两个监测点一个检测点
作者: wullen123 时间: 2019-8-9 18:22