海川化工论坛

标题: 安全距离 [打印本页]

作者: 天行有道    时间: 2019-7-26 14:46
标题: 安全距离
丙类储罐和乙类车间安全距离不够,没有地方移动。有没有什么措施能解决。求专家们指教,万分感谢!!!
作者: xingjiecheng012    时间: 2019-7-27 10:48
把罐体上喷上水
作者: ybwb    时间: 2019-7-28 09:56
地埋
作者: fsshsyyc    时间: 2019-7-30 15:48
查查GB50160,中间设置防爆墙或不可燃烧实体墙,看看可不可以?!