神雕大侠 发表于 2019-7-25 23:31
那么高温度即使漏进去燃料,不就着了,直接点炉不可以?
心在天边 发表于 2019-7-26 08:37
我们班组有过一次实例:转化炉联锁停了,燃料紧急切断阀关闭后,炉膛温度三五分钟就降到六七百度,确认联 ...
鹤翔碧天 发表于 2019-7-25 20:15
正常生产转化炉炉膛温度950-1000℃,你置换化验分析起码得把炉膛温度降下来吧,光降温就得10多个小时;再者 ...
心在天边 发表于 2019-7-26 08:51
系统里面一直还配着汽呢,肯定不能去降温了,这里说的置换只是通过引风机多抽几分钟,关键是按规程联系化 ...
鹤翔碧天 发表于 2019-7-26 15:41
烟气温度这么高你怎么取样,还是你们化验有比较先进的仪器不用球胆取样
心在天边 发表于 2019-07-26 08:51
系统里面一直还配着汽呢,肯定不能去降温了,这里说的置换只是通过引风机多抽几分钟,关键是按规程联系化验出具一个炉膛可燃气体含量合格证明。
心在天边 发表于 2019-7-27 09:26
我们在引风机入口有个取样口,用于每个月分析烟气成份。需要走程序时就在那里取样,其实也是形 ...
leo_0088 发表于 2019-8-1 08:43
烟气如何取样?用什么仪器?
心在天边 发表于 2019-8-1 10:07
这个真不知道用什么仪器!
只是烟气在环保方面是个重点监护对象,与**环保监测部门都是在线监控的, ...
心在天边 发表于 2019-7-26 08:51
系统里面一直还配着汽呢,肯定不能去降温了,这里说的置换只是通过引风机多抽几分钟,关键是按规程联系化 ...
ningmong 发表于 2019-09-10 22:31
一旦燃烧器熄火,炉膛温度会急剧降低,这个时候是不能配气进去的吧。对于多燃烧器,同时出现熄灭的情况几率很低,只有在燃料气突然断了才会出现,因炉膛温度高,此时需现场关闭所有燃料手阀,然后降低炉膛负压、鼓风量,然后重新点火。因为鼓风机、引风机都还在运行,此时可不进行炉膛置换,但必须在送入燃料前将所有燃烧器的燃料阀门关闭,否则会出现闪爆,甚至爆炉事故。
心在天边 发表于 2019-7-26 08:51
系统里面一直还配着汽呢,肯定不能去降温了,这里说的置换只是通过引风机多抽几分钟,关键是按规程联系化 ...
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |