火炬分液罐以前做双法兰液位计和浮筒液位开关,现在我想改成雷达和音叉是否可行
作者:
fengxiaosa
时间:
2019-7-19 17:47
可以。
但是如果原来的用得没问题建议你别改。
因为换一种测量方式指不定会出现什么问题,同时你这种改法很可能需要改变仪表安装形式,如果设备没有预留的话会很麻烦。
作者:
qq_牧笛738738
时间:
2019-7-21 17:04
音叉开关没有问题。雷达液位计要考虑页面波动是否过大,如果液面进出液扰动比较大,个人觉得不如双法兰。
作者:
1111111
时间:
2019-7-21 17:32
雷达雷疯子 ........ 间歇性神经病。
作者:
一蓑烟雨_UGLE
时间:
2019-7-21 18:19
分液罐液位很低的啊,而且基本是没啥波动的,压差的有什么问题么
作者:
旭の
时间:
2019-7-22 10:03
火炬系统的分液罐基本没什么液位啊 目前的液位计 没什么大问题 就放着呗
作者:
158432543
时间:
2019-7-25 09:19
新项目,想改一下
作者:
城墙西北角
时间:
2019-7-25 15:40
火炬分离罐液位最好用双法兰,那个用差压液位计的站出来,一看就是没在现场维护过。
作者:
275340019
时间:
2019-7-25 23:01
音叉没啥问题。微波雷达相对还是比较难伺候的,用对工况了,很完美。导波雷达可以试试。
作者:
崔景飞
时间:
2019-7-28 09:13
双法兰不是差压吗?哈哈哈