海川化工论坛
标题:
关于连锁信号是否属于I/O点
[打印本页]
作者:
梦炫幻雪
时间:
2019-7-18 09:38
标题:
关于连锁信号是否属于I/O点
大家好,我是做化工工艺的,做的过程中需要给电气专业提DCS I/O表,装置中有两个联锁信号,想请问一下,联锁信号属于DO点还是软连接呢?另外还先请问一下软连接又是怎么连接的呢?谢谢大家了!
作者:
fjw3081585
时间:
2019-7-18 09:42
电机电流信号、电压信号、频率信号等属于模拟量信号,电机备妥信号、电机运行指示、电机急停按钮这些书序DI和DO。DI数字量输入(相对于DCS下同),DO数字量输出。AI模拟量输入、AO模拟量输出。DI和DO只是电仪联锁中的一部分信号,仅只是开关量
作者:
梦炫幻雪
时间:
2019-7-18 15:32
渔哥_pGJii 发表于 2019-7-18 14:23
把DCS当做一个模块,进模块或出模块的数字量(即开关量,控制现场设备或现场设备状态反馈的信号)就是DI,D ...
学习了,谢谢!