海川化工论坛
标题:
关于变送器与三阀组
[打印本页]
作者:
wullen123
时间:
2019-7-16 23:03
标题:
关于变送器与三阀组
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
三阀组的后面两个孔,是排污孔吗?
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件 1口是用来排污还是校正的?在投用的情况下,1、2是不是与变送器的H侧均是相通的?
作者:
oceans
时间:
2019-7-17 00:32
一般在某一面上会有通路示意图
作者:
6666696
时间:
2019-7-17 08:12
投用时候1,2相通
作者:
qq_zz925925
时间:
2019-7-17 14:07
排污的。校的时候中间平衡阀打开,两边正负阀门关闭,排污阀打开通大气。
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2019-7-17 14:30
图1的那两个孔是安装孔。图2和你理解的是一样的
作者:
578176005
时间:
2019-7-17 21:04
是的
作者:
jijianwei123
时间:
2019-7-17 22:20
和楼主有同样的疑惑,求问啥时候需要校正?
作者:
sh1234
时间:
2019-7-18 10:22
阀组上面应该有,使用示用图的
作者:
qq_牧笛738738
时间:
2019-7-21 19:59
是排放或者在线校验用,阀体上会有管路图
作者:
qq_满满的808808
时间:
2019-7-22 10:22
1是排污排气用的,三阀组为高压侧H、低压侧L及中间平衡阀,当变送器投用时需要打开两边高低压侧(与变送器膜片相连,排污阀导通,需要关闭),关闭中间平衡阀,
作者:
诸葛司马令狐冲
时间:
2019-7-22 12:18
楼主的这个东西,严格来说是五阀组,一般的三阀组后面是没有这两个排污口的。这两个窟窿上面应该还有两个截止阀,当介质需要密排的时候,才用得上这两个窟窿。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)