海川化工论坛

标题: 请问这种的压力变送器可以看出来螺纹接口的规格吗? [打印本页]

作者: wx_小牙牙71519    时间: 2019-7-11 17:13
标题: 请问这种的压力变送器可以看出来螺纹接口的规格吗?
大家帮忙看看这种压力变送器螺纹接口的规格可以看出来吗?
作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2019-7-11 21:06
可以,选项就是
作者: fjw3081585    时间: 2019-7-13 08:23
这个去查当时交工得时候给你们的EJA变送器的选型手册,通常来说电气接口为1/2"NPT,极少部分有可能会是M20*1.5,或者网上搜索横河的选型手册,上面有对应型号的电气接口尺寸。还有话说施工单位少给你们装一个丝堵,真是逼死强迫症

作者: guzhu13k    时间: 2019-7-13 21:38
同意楼上

作者: 马力马力轰    时间: 2019-7-15 02:34
NPT1/2内。
作者: nmgsbl    时间: 2019-7-15 07:44
笨  找个尺子量一下  或找个防爆管在电气口另一侧拧一下

作者: 江苏杰克仪表    时间: 2019-7-15 11:05
电气接口为1/2"NPT
作者: 江苏杰克仪表    时间: 2019-7-15 11:14
你说的是变送器甲板上的还是引压焊管的螺纹,能说清楚嘛?》
作者: rickey    时间: 2019-7-15 11:32
变送器配的手册一般都有详细说明!还有你们这表都没人搞卫生吗?
作者: 牛在飞_UMKX    时间: 2019-7-15 17:19
NPT1/2内,这个就是最传统的那种。
作者: sh1234    时间: 2019-7-16 12:36

作者: fengxiaosa    时间: 2019-7-16 20:40

EJA变送器的电气接口为1/2"NPT或者M20*1.5,只要用手摸一下螺纹是否带有锥度就能分辨,1/2"NPT是圆锥螺纹,M20*1.5是圆柱螺纹;

变送器的工艺接口螺纹没用(可能有个1/4NPT的螺纹),用的是阀组的螺纹。阀组是压在变送器上的。
作者: 651568609_VLIW    时间: 2019-7-17 10:26
楼主,你若可以在变送器上看一下,正常变送器接口下面有个M字的就是M20螺纹,有个N字的就是NPT1/2螺纹。
从图上看变送器接软管接头的那边看可能是M20的螺纹,因为他装的软管接头带有锁母垫片,M螺纹是直管螺纹要垫片密封,NPT螺纹是锥管螺纹密封靠螺纹配合密封。(问题是软管接头上的锁母还在上面,锁母是固定在板面上时用的)。变送器另一端堵头未配上,仅用塑料塞塞了。
阀组上的螺纹你不管什么螺纹,两个接头阀组厂家配套好的。只要接头的管子与现场一致即可。