标题: 切断阀不能设旁通 [打印本页]

作者: wanancy    时间: 2019-7-10 14:19
标题: 切断阀不能设旁通
求助,谁知道这个要求出自哪个规范,谢谢!

作者: 小小化工工程师    时间: 2019-7-10 15:57
这个不需要规范来要求吧,真的没见过有规范要求。不过从工艺的角度来说,没必要给切断阀增加一个旁通啊,没有什么意义。本身切断阀就是在异常情况下动作保证联锁或者安全的,为何要设置旁通阀呢?
作者: suxiubin    时间: 2019-7-10 16:00
仪表规范上有这条,而且要求切断阀不能有手轮
作者: fangzi997    时间: 2019-7-15 11:39
HG/T20570-2014 11.9.7
工艺生产安全连锁用于紧急切断阀的控制阀,不应设置手轮机构。
作者: roy129383    时间: 2019-7-15 13:32
可以有旁通,但是得挂牌上锁,而且当使用旁通的时候需要有相应的管理制度,比如说当要屏蔽切断阀时应该有相应的审批程序。这是去年某起安全事故调查中关于私自开启旁通的调查报告内容:华邦公司对蒸汽旁通阀管控不到位,既未采取加锁等杜绝使用措施,也未在旁通阀上设置警示标志,在作业工人违规使用蒸汽旁路通道时,未能发现并纠正,致使反应釜温度和蒸汽联锁切断装置失去作用。
作者: ttwzsw    时间: 2020-11-13 11:09
roy129383 发表于 2019-7-15 13:32
可以有旁通,但是得挂牌上锁,而且当使用旁通的时候需要有相应的管理制度,比如说当要屏蔽切断阀时应该有相 ...

这是哪个规范上的?能告知一下吗?
作者: 陈维杰    时间: 2020-11-13 17:00
ttwzsw 发表于 2020-11-13 11:09
这是哪个规范上的?能告知一下吗?

这个没有详细规范,都是公司的管理制度。一般紧急切断阀都是带执行机构的,早期大多是国产,国产的切断阀质量不行,加旁通的目的就是测试切断阀是否能正常运动。后来许多企业都从国外进口阀门,国外的质量高,所以有部分设计院就把旁路取消,反正老外说能做到百分百