海川化工论坛
标题: 罐区围堰内地面是否可以走仪表桥架 [打印本页]
作者: 年轻就要多读书 时间: 2019-7-10 10:39
标题: 罐区围堰内地面是否可以走仪表桥架
仪表桥架是否可以延地面敷设,上次专家来检查不符合规范,需要埋地,不知道哪个规范或条例中有规定
作者: 275340019 时间: 2019-7-10 11:05
那你咋没问,哪里的规范规定必须埋地。
作者: meteor1245 时间: 2019-7-10 11:23
贴地应该是不合适的…架空也可以啊
作者: bfdlwolf 时间: 2019-7-10 11:39
本帖最后由 bfdlwolf 于 2019-8-15 14:06 编辑
《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T 3019-2016
作者: 守望者星星 时间: 2019-7-10 12:39
别听专家的
作者: fengxiaosa 时间: 2019-7-11 10:28
本帖最后由 fengxiaosa 于 2019-7-13 20:55 编辑
直接放地面肯定不合适,埋地更无必要。
桥架应该架空(没有高度要求),可走工艺管道的上方或侧面,但应避开下方的热源和上方的腐蚀。所以沿工艺管道侧面走就可以了。
( 下载次数: 3,容量,)