xinht1 发表于 2019-7-3 13:41
可以扩径也可以缩径,但是有一点要注意,就是前后直管段的要求以及压力取源的位置需要注意,楼主很用心,学 ...
qugd 发表于 2019-7-3 13:19
没什么问题呀。
如果是因为装置扩容,但管线利旧,而新的工艺流量超出原来同径管线的流量计的上限,现在 ...
心清如水 发表于 2019-7-3 13:45
请问,能大概讲讲直管段的要求以及压力取源的位置需要注意什么吗
xinht1 发表于 2019-7-3 13:41
可以扩径也可以缩径,但是有一点要注意,就是前后直管段的要求以及压力取源的位置需要注意,楼主很用心,学 ...
zhx023 发表于 2019-7-3 14:02
大哥,我这个是涡街流量计,不需要压力取源吧!
心清如水 发表于 2019-7-3 13:45
请问,能大概讲讲直管段的要求以及压力取源的位置需要注意什么吗
zhx023 发表于 2019-7-3 14:00
设计选择管道大小本来就在流速范围以内,如果扩径安装,此段流速更小,怎么能保证测量准确啊?这个管道不 ...
xinht1 发表于 2019-7-3 14:09
我不是搞仪表的,但是我知道的涡街流量计也是需要压力和温度取源,以做校核。
qugd 发表于 2019-7-3 16:48
如果只计量工况条件下的流量,不进行温度压力补偿没什么问题,或者说计量精度不要求那么高。
尽信书不 ...
zhx023 发表于 2019-7-3 14:00
设计选择管道大小本来就在流速范围以内,如果扩径安装,此段流速更小,怎么能保证测量准确啊?这个管道不 ...
sily1986 发表于 2019-7-7 08:22
流速小了形成不了漩涡,无法测量。
流速过大噪声太大也不行。不是流速越大越好,你可以查查厂家的计算书 ...
金岭仪表-朱长岭 发表于 2019-7-4 09:00
能保证直管段 保证流速能测量,就可以用。 测体积流量带不带温压补偿影响不大
qugd 发表于 2019-7-3 16:43
看到如果二字了么?
这仅仅是可能 的其中之一原因。
qq_满满的808808 发表于 2019-7-3 14:58
这样安装没问题,前提直管段距离够就行;另外对整条管线来说大小管内壁压力一样的,流速一样的
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |