标题: 有毒气体检测报警值的设定 [打印本页]

作者: zhu2005163    时间: 2019-7-3 08:28
标题: 有毒气体检测报警值的设定
请问:这个“当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10% IDLH值。”怎么理解?谢谢。
作者: 努力过好每一天    时间: 2019-7-3 09:57
GB50493第5.3.3第三款内容。

对于接触过类似有毒气体的安全人员来说,此条款比较好理解。

举个例子:例如苯蒸汽,根据本标准有毒气体的测量范围宜为0~ 300%MAC或0~300%PC-STEL(苯为10mg/m3),即量程应小于等于30mg/m3(≈9ppm),报警值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL即10mg/m3(≈3ppm),此标准为2009年,苯的有毒气体报警器受限于仪表制造条件限制,难以满足测量精度,为尽量做到保护现场工作人员的安全,标准制定:当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10% IDLH值。

实际上,现在苯等有毒气体报警仪器检测精度完全可以满足条款前款要求,不必考虑IDLH。

如果现有的有毒气体报警仪表相对落后,量程或精度满足不了要求时,及时更换才是最正确的做法,千万不要拘泥于10% IDLH,还是苯为例,IDLH数值9800mg/m3,10%高高限浓度980mg/m3,此浓度二级报警还有多少实际意义?想想后果多么可怕。
作者: zhu2005163    时间: 2019-7-3 11:44
努力过好每一天 发表于 2019-7-3 09:57
GB50493第5.3.3第三款内容。

对于接触过类似有毒气体的安全人员来说,此条款比较好理解。

谢谢你。
作者: 275340019    时间: 2019-8-28 08:38
有毒气体检测器报警值该设置多少?https://mp.weixin.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ     