标题: 差压变送器测量用得着迁移吗? [打印本页]

作者: qq_zz925925    时间: 2019-6-29 21:19
标题: 差压变送器测量用得着迁移吗?
我看现场差压变送器测量流量,水平管道没有用到迁移。垂直管道上面有个正5.8的迁移,测的灰水流量,两法兰相差1m,这个是怎么计算的?不是只有测量液位才需要迁移吗?
作者: zhenlizhijian    时间: 2019-6-29 22:22
两法兰相差一米。那应该排除孔板了,难道是尾椎流量计?具体是什么流量计?差压流量计也有好几种的
作者: 小小电气    时间: 2019-6-30 07:07
应该是只要在运行一段时间后导压管有凝液,而且凝液一直存在就需要迁移吧,个人见解。
作者: qq_zz925925    时间: 2019-6-30 07:59
zhenlizhijian 发表于 2019-06-29 22:22
两法兰相差一米。那应该排除孔板了,难道是尾椎流量计?具体是什
罗斯蒙特的双法兰差压变送器,
作者: yeyifang    时间: 2019-6-30 11:05
因为多了一个高度差1M的负压引压线的压力
作者: zhenlizhijian    时间: 2019-6-30 11:05
qq_zz925925 发表于 2019-6-30 07:59
罗斯蒙特的双法兰差压变送器,

节流元件是什么?
作者: qq_zz925925    时间: 2019-6-30 19:10
yeyifang 发表于 2019-06-30 11:05
因为多了一个高度差1M的负压引压线的压力
这个偏移量应该怎么计算pgh?
作者: sdlyml    时间: 2019-12-19 18:10
你上下安装,安装的又是膜片式的,硅油的压力不迁移怎么办?
作者: cqdfwy    时间: 2019-12-30 18:05
不是只有测量液位才需要迁移。迁移的目的是消除零位测量时,差压变送器正负压室承受的不平衡的力造成的影响,使其输出为零。