朋友所管装置的管式加热炉,炉管材质为20#,因堵塞控制阀全开没有流量,干烧12小时才发现。炉膛温度475℃,炉管最高温度439℃。发现后及时开副线流量正常。现场红外检测未发现有明显温度分布不均匀,现场肉眼观察炉管无明显变形。但经确认20#钢材质的管材最高温度为450℃。因此想问问各位朋友是否出现过类似情况。出现类似情况都如何处理的,这种情况对炉管有多大影响,是否材质强度会变化,如何判断。有什么好的办法鉴定。后期是否有好的办法延长寿命?
作者:
旗木九九开
时间:
2019-6-23 06:48
这炉子几路进料?我的意思是部分炉管干烧还是全部。最安全的就是停下来对炉管测厚无损检测100%探伤,
作者:
奔跑的五花肉
时间:
2019-6-23 14:40
旗木九九开 发表于 2019-6-23 06:48
这炉子几路进料?我的意思是部分炉管干烧还是全部。最安全的就是停下来对炉管测厚无损检测100%探伤,
四只流量,有一只干烧。开工阶段不具备停下来检测的条件。