海川化工论坛

标题: 调节系统波动大 [打印本页]

作者: baihongliang002    时间: 2019-6-21 13:54
标题: 调节系统波动大
一模一样的三套成套装置,分别有各自的入口流量控制。A和B装置的调节阀在DCS从手动投到自动后,均很稳定,没有波动。当C装置的调节器从手动投自动后,流量波动很大,出现跳跃。经查,A,B,C三个装置的P,I,D整定参数均一模一样。控制室投手动后,现场调节阀也没有出现波动现象。请问是什么原因?



作者: qq_满满的808808    时间: 2019-6-21 14:11
手动后阀门开度固定,流量有波动吗?
作者: spoole    时间: 2019-6-21 14:24
按楼主所说,投手动后是稳定的,那么阀门本身开度方面问题应该不大。
检查控制逻辑,流量信号是否有漂移或者波动,是否存在干扰,控制阀投手动时上下游其他参数是否稳定,投自动后呢

作者: jlszhoujidai    时间: 2019-6-21 14:40
原因是多方面的,有条件系统本身的原因,有系统异常波动的原因,还有就是PID参数整定不合理的原因,PID参数没有固定的一个值,不同的系统要进行调整优化的,所有要根据具体的情况逐一排查。
作者: 1111111    时间: 2019-6-22 15:32
原因有很多,你也理不清,我也弄不懂。

PID,三个牛牛三个头, 三个尿嘴都咬人,
你就胡调胡摆置他吧,
折腾上几天,
没准那天,
你就把他调好喽外。



祝你涨出息。祝你发奖金,包养俩小三。


作者: uwxniozr    时间: 2019-6-25 10:19
楼主说手动时稳定投自动后波动大如果是气动阀楼主可以考虑气缸是否存在漏气窜起
作者: baihongliang002    时间: 2019-7-14 15:12
经系统停车后单独测试阀门时,发现阀门动作时卡涩、不顺畅,在60%时波动大(一会定位到30%,一会定位到60%,要过30秒多才能稳定在60%)。
作者: baihongliang002    时间: 2019-7-14 15:26
baihongliang002 发表于 2019-7-14 15:12
经系统停车后单独测试阀门时,发现阀门动作时卡涩、不顺畅,在60%时波动大(一会定位到30%,一会定位到60% ...

来一起分析分析原因。阀门为60度V球调节阀,在关阀时能听到阀座与阀板的撞击声。本人认为,执行机构发生故障的可能性很小。
作者: shangjieyishi    时间: 2019-7-15 22:46
将C调节器与A或B调节器换一下就知道问题在哪了  
作者: cqdfwy    时间: 2019-7-16 11:55
baihongliang002 发表于 2019-7-14 15:26
来一起分析分析原因。阀门为60度V球调节阀,在关阀时能听到阀座与阀板的撞击声。本人认为,执行机构发生 ...

重点解体检查阀体内件,检查阀芯与阀杆有无松动,阀座有无松动,阀杆密封材料,阀芯V球表面等等。
作者: 哥我没文化    时间: 2019-8-7 21:02
你需要先大概判断一下引起卡涩和不顺畅是定位器导致的还是阀门本身导致的。手动全程,最好能与其他同型号阀门比对手感。我觉得多数是阀门本身的问题,有条件,建议拆解检修。
作者: hahahuohei    时间: 2019-8-8 08:21
根据楼主的描述,应该是阀门问题导致,考虑检查阀门,风压,定位器。必要时要更换阀门。
如果阀门不能更换,也必须处理好阀门波动问题。
PID参数方面,设备和工况一样的话,基本是一样的。
作者: baihongliang002    时间: 2019-9-6 12:22
此问题已经解决!将阀门送到阀门维修厂进行了拆解,未发现有异常。将阀体内件清洗后重新与执行机构装配,经校验测试后,阀门动作已正常。

作者: 1111111    时间: 2019-9-6 13:55
baihongliang002 发表于 2019-9-6 12:22
此问题已经解决!将阀门送到阀门维修厂进行了拆解,未发现有异常。将阀体内件清洗后重新与执行机构装配,经 ...

我本意要说楼主"跟踪话题并积极反馈",手一哆嗦,评分理由就发出去喽
作者: baihongliang002    时间: 2019-9-6 16:12
1111111 发表于 2019-9-6 13:55
我本意要说楼主"跟踪话题并积极反馈",手一哆嗦,评分理由就发出去喽

,幸亏不是给别人转账,一哆嗦多输了一串零。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5