海川化工论坛
标题:
全压力式液化烃储罐设置注水设置的一些疑问
[打印本页]
作者:
SACREDSOUL
时间:
2019-6-20 08:54
标题:
全压力式液化烃储罐设置注水设置的一些疑问
全压力式液化烃储罐设置注水设施,
当全压力式储罐发生泄漏时,向储罐注水使液化烃液面升高,将泄漏点置于水面下,可减少或防止液化烃泄漏。
1. 储罐顶部泄漏的可能性也不小,顶部泄漏注水的效果不好吧。
2. 储罐注水,里面的液化烃去哪里呢?
作者:
yuxinyang_01
时间:
2019-6-20 15:19
底部操作频繁,泄漏的可能性大,注水后水集中于底部,然后从漏点泄漏一部分,避免液化烃泄漏
作者:
zbj8678
时间:
2020-5-29 10:57
应该制定一个标准,规范注水的水源、工艺设计,现场安装等
作者:
一缕阳光_wgZG6
时间:
2020-11-7 18:08
关于全压力液化烃储罐注水设施,我个人认为这个就是瞎猫赔死耗子的级别。储罐原本可能没有什么事件,结果在整改的时候弄爆炸了;原本可能是储罐泄漏后只要做好防爆措施也就没有什么问题,结果半罐子物料在注进去水液位高了,底部液位阀门联锁了,闹不好又超压了或者是小事变大事了。唉,任何一个东西是要论证合理性,不是脑子一拍就好。现在的冒牌专家太多,只知道看规范的更多。举一个例子,如果液化烃作为制冷剂,那么那个水但凡漏一点点,或是有导致水含量超标,那么这个企业造成多少损失,注重安全无可厚非,但是搞得谈“安全”色变,最后出事更多,到底为什么?是为了那些所谓人员的合理避则还是实事求是的做事。过犹不及。
作者:
天边落木
时间:
2020-11-9 21:39
目前液化烃底部泄漏临时注水确实是一个好的应急措施。但是国家也确实没有出台相关的规范,尤其是要求远程注水的设置要求;不同工艺要求及设计水平很可能在设计的时候就留下来巨大安全风险漏洞,的确希望有权威的设计标准出来!
作者:
sdsxcpl
时间:
2020-11-10 09:08
标准规范可以参照《液化烃球罐区安全注水系统设计规定》(中石化建[2011]518号)
作者:
sonaica
时间:
2020-11-10 13:56
可以通过液化烃泵注水
作者:
liuwei994
时间:
2020-11-11 11:07
《石油化工液化烃球形储罐设计规范》(sh-3136-2003)第8.5条:丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力 应能满足需要
作者:
liuwei994
时间:
2020-11-11 11:11
注水应该是只针对底部泄漏有用,上部泄漏可通过转料及放空来处理!控制好周边火源!防止着火和爆炸
作者:
leonfire
时间:
2020-11-11 13:20
只知道内蒙那一块都在要求整改
作者:
龙龙~~
时间:
2020-11-14 12:19
广西这边2019年开始,我们公司设计的液化烃储罐没有设置高压注水系统的,审图都不通过。要求必须增加设计才通过
作者:
wx_霍洋洋37655
时间:
2020-11-14 15:40
每次安全检查都会查这个问题,注水能够减少液化烃泄漏,方便堵漏。顶部泄漏,需要把液相倒至相同介质罐内,顶部气相放空。注水的前提是介质要符合能注水的要求,还要看泄漏量大小。
作者:
freegoto
时间:
2021-10-13 17:02
氯甲烷的球形罐需要设计注水系统不?
作者:
李加玄
时间:
2022-8-27 17:20
一缕阳光_wgZG6 发表于 2020-11-7 18:08
关于全压力液化烃储罐注水设施,我个人认为这个就是瞎猫赔死耗子的级别。储罐原本可能没有什么事件,结果在 ...
注水措施没有经过论证,且五可靠操作措施,不应纳入重大事故隐患
作者:
wdh2010
时间:
2024-1-8 15:51
注水堵漏是利用水比工艺个质(如丙烷)密度大的特点,向正在泄漏的储罐或容器注水,当将水注入罐内时,水会沉到液态介质下方,将其浮起来。
当容器内的水位上升至泄漏口以上的位置后,只要不断地注入与泄漏量等量的水,储罐的工艺介质泄漏就会停止,转变成不断地漏出水而非工艺介质。
注水堵漏的主要优点是将液态易燃介质(如丙烷)的泄漏转化为水的泄漏,以赢得时间来缓解事故后果和采取其它应急措施。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)