海川化工论坛

标题: 关于不锈钢裸球人体静电释放器的求助 [打印本页]

作者: 15824570717    时间: 2019-6-10 08:13
标题: 关于不锈钢裸球人体静电释放器的求助
求助,近期应急管理部明察暗访组在查核湖南邦德石油化工有限公司时有提出不锈钢裸球人体静电释放器在石化行业2011年就不允许使用,要改为本安型的人体静电释放器,请问这项具体出自哪个规定呢?还请解惑了,谢谢大家~~


作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-6-10 08:54
这个简单啊,解铃还须系铃人啊,谁说的就找谁,得到指点了,剩下的遵旨不就是啦。这个又不值几个钱,何必啦?要想叫板可以,首先得有资本,否则还是遵旨才是最佳选择
      注释,最好咨询要你改造的检查人员,或许他知道那里有
作者: 15824570717    时间: 2019-6-10 09:03
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-10 08:54
这个简单啊,解铃还须系铃人啊,谁说的就找谁,得到指点了,剩下的遵旨不就是啦。这个又不值几个钱,何 ...

抬头就有说明啦,这是应急管理部暗访组抽查出其他企业的问题,并非本公司的问题,总不能拿着应急管理部公众号推送的内容作为规定吧~~
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-6-10 09:34
15824570717 发表于 2019-6-10 09:03
抬头就有说明啦,这是应急管理部暗访组抽查出其他企业的问题,并非本公司的问题,总不能拿着应急管理部公 ...

我已经说的很清楚了,最好别在这里质问,虚拟平台。务实解决问题才是正理儿,你说是吧。
作者: 15824570717    时间: 2019-6-10 09:38
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-10 09:34
我已经说的很清楚了,最好别在这里质问,虚拟平台。务实解决问题才是正理儿,你说是吧。

我这不是在请教大家解决问题嘛~~
授人以鱼不如授人以渔。
作者: lcmqh@163.com    时间: 2019-6-10 21:00
本人以为,不锈钢球直接释放静电本身安装在防爆区域就不安全,静电释放就应该在释放时不能产生火花,应该缓慢释放,应用半导体等减缓释放速度,杜绝产生火花。
作者: yinyueming    时间: 2019-6-11 14:24
Q/SY1431-2011《防静电安全技术规范》----中国石油天然气集团公司企业标准
        第4.4条:泵房的门外、油罐的上罐扶梯入口、油罐采样口处(距采样口不少于1.5m)、装卸作业区内操作平台的扶梯入口及悬梯口处、装置区入口处、装 置区采样口处、码头入口处、加油站卸油口处(距卸油口不少于1.5m)等危险作业场所应设置本安型人体静电消除器。本安型人体静电消除器的电荷转移量不得大于0.1μC。本安型人体静电消除器应由有检测资质单位进行检测,合格后允许用于现场。

这是中石油的企业标准。
作者: 飞虎小桃    时间: 2019-6-11 17:07
不锈钢球静电释放器,一般是企业自制的,另外在导除静电的过程中容易产生火花。用本安型的静电导除器不会产生火花,安全性能高。
作者: mR.big    时间: 2019-8-2 23:27
同问。