海川化工论坛
标题:
氧气阀门上的执行机构需要防静电和防爆吗
[打印本页]
作者:
xiaobudong123
时间:
2019-6-9 09:39
标题:
氧气阀门上的执行机构需要防静电和防爆吗
如题,想问一下各位师傅,煤化工氧气管线上用氧阀的执行器是否需要防静电和防爆呢?
作者:
xiaobudong123
时间:
2019-6-9 10:43
都在放假吗
作者:
yancangling
时间:
2019-6-10 11:12
GB 50030-2013 氧气站设计规范 第8.0.8条
积聚液氧、液体空气的各类设备、氧气压缩机、氧气罐装台和氧气管道应设导除静电的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。
作者:
liustarbin
时间:
2019-6-10 16:45
好像没有要求一定防爆
作者:
@猪宝宝
时间:
2019-6-14 18:55
执行机构没有要求
作者:
lqstal
时间:
2019-6-24 10:48
抗静电是需要的 防爆针对电气附件吧 阀门本身没有什么防爆的说法。。。。
作者:
孚因电动执行器
时间:
2019-6-24 15:56
yuan_10907
作者:
wx_张明元35868
时间:
2019-6-24 16:54
用气动没有防爆 电动要防爆
作者:
溪中鱼的泪
时间:
2019-6-25 08:51
防静电肯定是需要的,防爆的话要看你是用的什么类型的阀门,具体区别对待。