海川化工论坛
标题:
低温流体换热中如何避免换热管结冰
[打印本页]
作者:
jinjinaaaaaaaa
时间:
2019-6-7 12:23
标题:
低温流体换热中如何避免换热管结冰
问题如题。
例子如下:
乙二醇水溶液(-10度降至-30度,壳程)与LNG(-160度,管程),可以选择合适浓度的乙二醇水溶液,以保证换热过程中流体不会结冰。
但是在换热管外表面,如何有效避免其结冰呢?
谢谢!
作者:
泡沫_ZPTK
时间:
2019-6-7 15:55
保冷?
作者:
CHANGBAISHI
时间:
2019-6-7 16:10
壳体表面用保温棉(泡沫板、玻璃棉、)等保温材料包裹就可以。最外段可以用白铁皮做防水保护壳,或用玻璃布包裹刷油漆也可以防水。
作者:
jinjinaaaaaaaa
时间:
2019-6-7 16:44
可能我没说清楚。
我的意思是LNG温度如此之低,冰点相对较高的乙二醇水溶液与其换热过程中,如何避免乙二醇水溶液结冰。乙二醇水溶液走壳程,主要是换热管外壁上的乙二醇水溶液结冰。
作者:
jinjinaaaaaaaa
时间:
2019-6-11 10:07
我了解的一种方法,好像往壳程进行鼓泡,这样就可以避免结冰。
作者:
tianqinglai
时间:
2019-6-13 15:01
通过流量控制温度高于冰点有一点安全距离。内部还要有一定流速,避免接触瞬间温度降很多。(管壁)
作者:
hcer
时间:
2019-6-14 09:47
你不是已经回答了,选了合适的浓度避免结冰啊,不在冰点下就不会结冰。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5