海川化工论坛
标题:
温度计要从池顶插入,但是池有6米深,这样插入很深,晃动,你们是怎么做的呢?
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2019-6-3 14:54
标题:
温度计要从池顶插入,但是池有6米深,这样插入很深,晃动,你们是怎么做的呢?
pH计、温度计要从池顶插入,但是池有6米深,这样插入很深(但最深也就插入3米,这样导致液面低时,无法测量到,暴露探头也容易损坏),而且长了晃动麻烦,你们是怎么做的呢?
作者:
jzg986
时间:
2019-6-3 15:19
是不是可以做导管?
作者:
zhanyl628
时间:
2019-6-3 15:29
一定要从池顶开测点吗?什么东东,没有循环管线嘛?
作者:
准星_QOEH
时间:
2019-6-4 08:00
可以做个套管直插池底。
作者:
zb030121eric
时间:
2019-6-4 08:59
准星_QOEH 发表于 2019-6-4 08:00
可以做个套管直插池底。
那能做那么深的套管吗?不会晃动吗?
作者:
dengzhijun
时间:
2019-6-4 17:08
本帖最后由 dengzhijun 于 2019-6-4 17:09 编辑
如图,绿色为套管支撑,预埋在水池壁。
作者:
不明白
时间:
2019-6-5 14:45
加保护管
作者:
zhx023
时间:
2019-6-10 10:36
要么做套管加强,要么从底部往上插!
作者:
非洲大耳狐
时间:
2019-6-11 10:48
液位计可以采用超声波液位计,PH计可以采用套管
作者:
非洲大耳狐
时间:
2019-6-11 10:48
液位计可以采用超声波液位计,PH计可以采用套管
作者:
RedLee_ZZHI
时间:
2019-7-2 03:13
这个6米不算深,加导管,开孔,或者底部固定,或者侧面固定。
作者:
zhu359180377
时间:
2019-7-2 08:52
做个套管,里面填充导热油,温度计装上就好
作者:
wumian
时间:
2019-7-2 08:52
可以从侧面做导管插入的。
作者:
阳光很香
时间:
2019-7-2 16:12
套管加固定!不方便做固定的,就粗套管
作者:
南笛_BVXD
时间:
2019-7-2 21:48
如果需要,可以在池壁用膨胀螺丝固定一个夹子即可。