压力管道支吊架设置位置与管道焊缝距离有什么要求?
[打印本页]
作者:
wx_王玮-811941401
时间:
2019-6-3 09:02
标题:
压力管道支吊架设置位置与管道焊缝距离有什么要求?
如题,在哪本标准中具体规定的?
作者:
lzhrain
时间:
2019-6-3 09:05
工业管道参照GB50235
作者:
yancangling
时间:
2019-6-3 12:26
GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范及条文说明 第6.0.2 条规定 “管道环焊缝距支吊架净距不得小于 50mm。需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的 5 倍,且不得小于 100mm。”
GB 20801.4-2006 压力管道规范 工业管道 第四部分:制作与安装 第7.6条规定“管道环焊缝距支、吊架净距应不小于 50mm。需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的 5 倍,且不得小于 100mm。”
SH-T 3012-2011 石油化工金属管道布置设计规范 第13.1.16条规定:“支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于50mm,需要热处理的管道焊缝与支吊架的距离应不小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm”
作者:
沙漠里的游鱼
时间:
2019-6-3 18:44
yancangling 发表于 2019-6-3 12:26
GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范及条文说明 第6.0.2 条规定 “管道环焊缝距支吊架净距不得小于 50m ...
这些都是基本要求