RT求助大神

作者: 1111111    时间: 2019-5-30 10:36
“流量计忘记开方了” ,则输出信号,会偏小 —— 这样上位机接收信号,当作开方了处理信号,自然算出的流量,是偏小的喽




作者: 逍遙騰龍    时间: 2019-5-30 10:39
耶,不应该是比实际值偏大吗……
测量值开方后等于实际值,如果把测量值直接当做实际值输出了,难道不是偏大了吗……
我怎么感觉……是这样……
作者: 1111111    时间: 2019-5-30 10:48
举例如下:
压差=25%FS时,按线性关系输出,则输出电流=8mA,
压差=25%FS时,按开方关系输出,则输出电流=12mA,对应50%满流量


上位机如误把上述8mA,作为开方信号,则计算出的流量,为25%满流量,这样就严重偏小了。


作者: Crazy丶    时间: 2019-5-30 15:30
偏小
作者: 硝普钠    时间: 2019-5-30 15:54
流量和差压的开放是线性关系。所以如果差压大于1,会偏小。如果差压小于1,会偏大。
作者: ssln123    时间: 2019-11-15 10:39
2楼正解,其余的都是瞎扯淡。不懂自己复x i下孔板类测量流量的公式。
作者: cqdfwy    时间: 2019-11-15 17:24
本帖最后由 cqdfwy 于 2019-11-15 17:28 编辑
逍遙騰龍 发表于 2019-5-30 10:39
耶,不应该是比实际值偏大吗……
测量值开方后等于实际值,如果把测量值直接当做实际值输出了,难道不是偏 ...

      差压信号是以百分数形式进行开方的,运算得到的流量信号也是百分数形式,再根据100%对应的最大流量来得到实际流量的;
       百分数都是小于1的数,开方运算会增大的,所以不开方对应的流量当然是偏小的。
作者: 659zhulinfeng    时间: 2019-11-17 20:25
举个例子吧   
现场变送器的量程是  0--10kpa,  现在的差压值为6.4kpa。   6.4/10=0.64   百分之六十四   DCS上量程是1000kg/g  那么DCS的流量是1000*0.64=640


在DCS上 或者变送器上开方(只能选一个开方)    这个就是   把0.64 开方   开方之后就是0.8      0.8乘以1000=800


你说不开方是变大还是变小




作者: batawfn    时间: 2019-11-18 10:01
二楼说的对,自己其实可以算一下的。